本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-5-6 22:13 编辑 刚看到一个网友发的帖子,关于剪力墙厚度确定的,和我的观点大不一样,我小李飞刀个人认为不太合理,现在说明理由予以纠正:如上图,假定我在7度区,做一个10层的或者多层的剪力墙,那么我的墙厚就是小于或等于10N=10*10=100了,这显然不合理。剪力墙厚度讲的是稳定性,无支长度和层高才是本质,详见高规。与设防烈度和层数关系不大吧,要是把设防烈度说成设防标准,还稍微有些水准。
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-5-6 22:13 编辑
刚看到一个网友发的帖子,关于剪力墙厚度确定的,和我的观点大不一样,我小李飞刀个人认为不太合理,现在说明理由予以纠正:
如上图,假定我在7度区,做一个10层的或者多层的剪力墙,那么我的墙厚就是小于或等于10N=10*10=100了,这显然不合理。
剪力墙厚度讲的是稳定性,无支长度和层高才是本质,详见高规。
与设防烈度和层数关系不大吧,要是把设防烈度说成设防标准,还稍微有些水准。
实际应用中,可以先根据抗震等级与无支长度及层高确定底部加强区和其他部位的墙厚。
不过我也是一家之言,大家辩证着看,关于我专业知识的讨论,见我相关主题的【答网友问】系列。
42楼
支持一下楼主
回复
43楼
高烈度区的没做过,学习了
回复
44楼
原帖内容不全,无从探讨
回复
45楼
限定条件还好一些,但是依然有问题。
如:在八度区,二十多层的建筑,我底部加强区依然也可以做到200厚,其他部位可以做180等,我们院有过这样的项目。
就是只有25层,层高不同,那能满足的最小墙厚也不同的。
如层高(m):2.8 、4.2、 5.4 三种的层高,最小墙厚很显然是不同的
回复
46楼
学习!学习!!!!!!!!!!!!
回复
47楼
凶 啊!凶 啊!凶 啊!凶 啊!凶 啊!凶 啊!凶 啊!凶 啊!凶 啊!凶 啊!凶 啊!凶 啊!凶 啊!凶 啊!凶 啊!凶 啊!凶 啊!凶 啊!
回复
48楼
小_李_飞_刀 发表于 2014-5-6 21:56 抛砖引玉,希望对大家有所启发。这才是经验抗震等级为三级的高层剪力墙厚度确定的经验:不明觉厉..学习一下
回复
49楼
建筑为了经济效益想用180 160的墙厚,这样是不是会导致连梁的钢筋很难布置呢?
回复
50楼
剪力墙墙厚与抗震等级有很大关系吧,我院一级剪力墙起步250mm。
回复
51楼
暑假接触了一个高层,看了下规范,除了楼主说的稳定性方面的要求,还跟轴压比限值有关系吧,这个原帖的估算可能是根据轴压比来的吗?
回复