【答网友问】剪力墙厚度确定的结论是否合理的探讨
北京院小李飞刀
2014年05月06日 21:55:28
只看楼主

本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-5-6 22:13 编辑 刚看到一个网友发的帖子,关于剪力墙厚度确定的,和我的观点大不一样,我小李飞刀个人认为不太合理,现在说明理由予以纠正:如上图,假定我在7度区,做一个10层的或者多层的剪力墙,那么我的墙厚就是小于或等于10N=10*10=100了,这显然不合理。剪力墙厚度讲的是稳定性,无支长度和层高才是本质,详见高规。与设防烈度和层数关系不大吧,要是把设防烈度说成设防标准,还稍微有些水准。

本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-5-6 22:13 编辑

刚看到一个网友发的帖子,关于剪力墙厚度确定的,和我的观点大不一样,我小李飞刀个人认为不太合理,现在说明理由予以纠正:
111.jpg
如上图,假定我在7度区,做一个10层的或者多层的剪力墙,那么我的墙厚就是小于或等于10N=10*10=100了,这显然不合理。

剪力墙厚度讲的是稳定性,无支长度层高才是本质,详见高规。

与设防烈度和层数关系不大吧,要是把设防烈度说成设防标准,还稍微有些水准。
实际应用中,可以先根据抗震等级与无支长度及层高确定底部加强区和其他部位的墙厚。

不过我也是一家之言,大家辩证着看,关于我专业知识的讨论,见我相关主题的【答网友问】系列。

111.jpg

免费打赏
fh205205
2014年05月08日 09:43:06
22楼
底部加强部位最小200厚,但要满足墙体稳定就OK!
回复
swcsy
2014年05月08日 09:50:05
23楼
学习了,好资料
回复
longxiaoyan1
2014年05月08日 11:49:07
24楼
不明觉厉..学习一下
回复
qq_1397565820638
2014年05月08日 13:37:13
25楼
额,看来我得多学习了
回复
海阔天空0
2014年05月08日 16:40:28
26楼
经验数据都有其适用条件的,这些数据很多来源于统计数据,硬要说什么概念,当然存在问题
回复
jingmuchanhua
2014年05月08日 22:57:28
27楼
不是很明白,先记下了
回复
wang4535187
2014年05月09日 08:24:16
28楼
:):):):):):):):):)
回复
zhang19920504
2014年05月09日 09:14:23
29楼
进来学习一下哈 !!!
回复
mrmaowei
2014年05月09日 09:17:54
30楼
小_李_飞_刀 发表于 2014-5-7 10:27 这才是经验抗震等级为三级的高层剪力墙厚度确定的经验:1、底部加强区:学习了、、、、、、、、
回复
李工在线
2014年05月09日 10:19:24
31楼
支持一下楼主
回复

相关推荐