【答网友问】剪力墙厚度确定的结论是否合理的探讨
北京院小李飞刀
2014年05月06日 21:55:28
只看楼主

本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-5-6 22:13 编辑 刚看到一个网友发的帖子,关于剪力墙厚度确定的,和我的观点大不一样,我小李飞刀个人认为不太合理,现在说明理由予以纠正:如上图,假定我在7度区,做一个10层的或者多层的剪力墙,那么我的墙厚就是小于或等于10N=10*10=100了,这显然不合理。剪力墙厚度讲的是稳定性,无支长度和层高才是本质,详见高规。与设防烈度和层数关系不大吧,要是把设防烈度说成设防标准,还稍微有些水准。

本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-5-6 22:13 编辑

刚看到一个网友发的帖子,关于剪力墙厚度确定的,和我的观点大不一样,我小李飞刀个人认为不太合理,现在说明理由予以纠正:
111.jpg
如上图,假定我在7度区,做一个10层的或者多层的剪力墙,那么我的墙厚就是小于或等于10N=10*10=100了,这显然不合理。

剪力墙厚度讲的是稳定性,无支长度层高才是本质,详见高规。

与设防烈度和层数关系不大吧,要是把设防烈度说成设防标准,还稍微有些水准。
实际应用中,可以先根据抗震等级与无支长度及层高确定底部加强区和其他部位的墙厚。

不过我也是一家之言,大家辩证着看,关于我专业知识的讨论,见我相关主题的【答网友问】系列。

111.jpg

免费打赏
北京院小李飞刀
2014年05月07日 10:27:45
12楼
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-5-7 10:34 编辑 小_李_飞_刀 发表于 2014-5-6 21:56 抛砖引玉,希望对大家有所启发。这才是经验抗震等级为三级的高层剪力墙厚度确定的经验:1、底部加强区:1)有端柱和翼墙 H/20 (H为层高或无支长度)2)无端柱和翼墙 H/16 (H为层高)2、其他部位:1)有端柱和翼墙 H/25 (H为层高或无支长度)2)无端柱和翼墙 H/16 (H为层高)另外还有满足规范规定的最小的墙体厚度,这两个值里取大值,并考虑建筑的要求。满足这个值,一般层高的,墙体稳定性不验算都可以,这才是经验。
回复
北京院小李飞刀
2014年05月07日 10:28:07
13楼
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-5-7 10:34 编辑 风吹pp嘎嘎凉 发表于 2014-5-7 09:55 飞刀把图截完整吧,不然容易误导了我等新手,个人很赞同板凳的做法,经验做法和理论计算总会有差距的,经验 …这才是经验抗震等级为三级的高层剪力墙厚度确定的经验:1、底部加强区:1)有端柱和翼墙 H/20 (H为层高或无支长度)2)无端柱和翼墙 H/16 (H为层高)2、其他部位:1)有端柱和翼墙 H/25 (H为层高或无支长度)2)无端柱和翼墙 H/16 (H为层高)另外还有满足规范规定的最小的墙体厚度,这两个值里取大值,并考虑建筑的要求。满足这个值,一般层高的,墙体稳定性不验算都可以,这才是经验。
回复
fimlfxj
2014年05月07日 10:31:41
14楼
学习了。。
回复
hyjssq
2014年05月07日 10:43:54
15楼
争论很好,但更要依据规范构造和计算,以及概念设计!!
回复
lihong520555
2014年05月07日 10:48:33
16楼
抗震等级为三级的高层在西藏这个地方基本遇不到,不过还是学习了
回复
cm0721
2014年05月07日 16:59:34
17楼
路过:victory::victory::victory:
回复
杨帆起航
2014年05月07日 17:40:56
18楼
前面你截图那个是对于各个烈度地区100M左右的房子的经验,不是随便高度,
回复
xiaofenf
2014年05月07日 18:09:45
19楼
全部收了,更全就好了。
回复
cardina
2014年05月07日 22:22:26
20楼
说的有道理
回复
一气化三清
2014年05月08日 08:32:45
21楼

争论很好,但更要依据规范构造和计算,以及概念设计!!