12楼
回复
13楼
见新高规7.2.4条
回复
14楼
就是偏心受拉,应考虑抗规6.3.8条.....
回复
15楼
那这个PL收拉 放大1.25倍,PKPM输出的是已经放大了的 还是需要我们自己配筋的时候放大
回复
16楼
PL(偏拉):
若某荷载组合下梁拉力大于受拉承载力(ft×A)的1/50,软件对梁补充拉弯设计。配筋由拉弯控制时输出标识符PL。
回复
17楼
高规7.2.4条找到了解释。。。。
回复
18楼
zhanxunchao 发表于 2014-6-10 14:55 PL(偏拉):若某荷载组合下梁拉力大于受拉承载力(ft×A)的1/50,软件对梁补充拉弯设计。配筋由拉弯控制时输 …你好,你这个理论详细解释在哪儿呀?我想仔细学习一下。谢谢你……
回复
19楼
baowen1314 发表于 2014-5-7 17:59 谢谢,手册上怎么没有这个注释??在哪找到的??真没看到。。
回复
20楼
谢谢,学习了
回复
21楼
:):):):):):):):):):):):):):)
回复