这样给板布筋合理么?
叉烧再不斩
2014年05月06日 16:10:54
来自于砖混结构
只看楼主

本帖最后由 叉烧再不斩 于 2014-5-6 16:17 编辑 共3层普通住房,7度区。使用现浇板。板内只配构造配筋,Φ10间距150.双层双向。构造柱图上比较少,在外墙上已加。。

本帖最后由 叉烧再不斩 于 2014-5-6 16:17 编辑

共3层普通住房,7度区。使用现浇板。板内只配构造配筋,Φ10间距150.双层双向 1层平面图(加楼梯).jpg

构造柱图上比较少,在外墙上已加。。

1层平面图(加楼梯).jpg

免费打赏
高处能胜寒
2014年05月06日 19:09:59
2楼
楼主Φ10间距150.双层双向,非常安全啦,就你这小跨度,板厚取100,Φ8间距200即可。
回复
叉烧再不斩
2014年05月07日 10:24:51
3楼
高处能胜寒 发表于 2014-5-6 19:09 楼主Φ10间距150.双层双向,非常安全啦,就你这小跨度,板厚取100,Φ8间距200即可。谢谢版主。。。。
回复
鲁烟半岛epc
2014年05月07日 16:02:03
4楼
你们受力钢筋还用二级钢吗?
回复
我本平凡
2014年05月08日 09:37:39
5楼
跨度又不大,完全可以了
回复
小小菲菲
2014年05月08日 21:02:51
6楼
学习了,谢谢了
回复
pei13777739494
2014年05月09日 12:26:35
7楼
Φ10间距150.双层双向 一般的楼层都达不到这个数据 已经很好了
回复
一号楼梯
2014年05月09日 13:30:37
8楼
为啥不用三级钢啊,10@150确实很大了~
回复
叉烧再不斩
2014年05月19日 15:45:15
9楼
一号楼梯 发表于 2014-5-9 13:30 为啥不用三级钢啊,10@150确实很大了~谢谢回答,已经采用三级钢了。。。。
回复
设计小兵
2014年05月20日 12:48:08
10楼
10@150偏大,没必要。可以8@200或150,面筋不需通长,仅支座处配置即可
回复
caojing1984
2014年05月20日 16:51:35
11楼
本帖最后由 caojing1984 于 2014-5-20 16:53 编辑

楼主,你不觉得太浪费吗??
开间貌似没有3.9米或以上的,住宅楼,除了端开间需要加强,其余地方都只要直径8,间距200即可
回复