【每周交流会14期】铝外壳的母线槽是否可以把外壳作为PE线?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2014年05月06日 09:00:07
只看楼主

◆◆◆◆ 交流主题: 铝外壳的母线槽是否可以把外壳作为PE线? 交流 内容 : 图集 根据图集91D701-2的说明,封闭式母线的金属外壳仅为防护外壳,不得作为保护接地干线(PE线)用。各个规范对此也没有明确。然而,民规的条文说明也提到"7.4.5 保护导体可采用多芯电缆的芯线、固定敷设的裸导体或绝缘导体及符合截面积及连接要求的电缆金属外护层和金属套管等。"那么:



◆◆◆◆



1.jpg








交流主题:


铝外壳的母线槽是否可以把外壳作为PE线?








交流






内容










图集






根据图集91D701-2的说明,封闭式母线的金属外壳仅为防护外壳,不得作为保护接地干线(PE线)用。各个规范对此也没有明确。然而,民规的条文说明也提到"7.4.5 保护导体可采用多芯电缆的芯线、固定敷设的裸导体或绝缘导体及符合截面积及连接要求的电缆金属外护层和金属套管等。"那么:


1、密集型母线槽的铝合金外壳,是否可以作为PE线来使用呢?


2、同一竖井内是否可以敷设专用的接地干线,而取消各回路的PE线呢?

















(本周交流主题,由无影版主提供!:handshake )











交流时间

一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里

不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言







一周后我会通过大家的讨论,和论坛里各位版主及网友商议,评出比较满意的回复,整理出来分享给大家~~共同学习,共同进步!
























1.jpg

4067deb4231b92ff69db.pdf
3.1 MB
立即下载
免费打赏
cyzcccs110
2014年10月07日 10:28:01
112楼
规定很明显 不能
回复
ssqqugamd
2014年10月12日 17:57:15
113楼
不可以!理由:电气设备外壳就是外壳。不是电路系统。人们一贯认为他不是作为导电用途。即便它是导电材料制成,在技术上对它的要求只是结构方面而非作为导体的要求。在检修、增设改装,没有人会把它当成电路导体来要求。即便是这样在施工时它的外壳还是必需和PE(PEN)线做可靠连接。
回复
yufujiang010
2014年10月14日 17:10:36
114楼
现在封闭母线外壳再设计上已经作为PE线了。
回复
desparado
2014年10月16日 13:59:18
115楼
不行,导电电阻大
回复
zspzsl_7872
2014年10月20日 11:13:09
116楼
不可以,存在危险。
回复
qianbochenhong
2014年10月22日 17:24:45
117楼

可以作为接地线
回复
李大官人
2014年11月10日 10:53:56
118楼
学习了,我们项目也在谈五芯改四芯的事情,很有帮助!
回复
xncb199
2014年11月21日 13:55:00
119楼
不可以,因为母线槽都是分段安装,并在联接处加接铜导线,以前也遇到这种情况,高压就地补偿箱电缆固定环带感应电,晚上发荧光,原有一条接地线已经接到固定环上,也就是说固定环接地不良,后来另接一条接地线后,荧光消失,消除了安全隐患.
回复
xncb199
2014年11月21日 13:57:00
120楼
不可以,因为母线槽都是分段安装,并在联接处加接铜导线,以前也遇到这种情况,高压就地补偿箱电缆固定环带感应电,晚上发荧光,原有一条接地线已经接到母线槽上,也就是说固定环接地不良,后来另接一条接地线后,荧光消失,消除了安全隐患.
回复
gdczlcl
2014年11月27日 08:53:23
121楼
明显不行,还是按标准好
回复

相关推荐