【每周交流会14期】铝外壳的母线槽是否可以把外壳作为PE线?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2014年05月06日 09:00:07
只看楼主

◆◆◆◆ 交流主题: 铝外壳的母线槽是否可以把外壳作为PE线? 交流 内容 : 图集 根据图集91D701-2的说明,封闭式母线的金属外壳仅为防护外壳,不得作为保护接地干线(PE线)用。各个规范对此也没有明确。然而,民规的条文说明也提到"7.4.5 保护导体可采用多芯电缆的芯线、固定敷设的裸导体或绝缘导体及符合截面积及连接要求的电缆金属外护层和金属套管等。"那么:



◆◆◆◆



1.jpg








交流主题:


铝外壳的母线槽是否可以把外壳作为PE线?








交流






内容










图集






根据图集91D701-2的说明,封闭式母线的金属外壳仅为防护外壳,不得作为保护接地干线(PE线)用。各个规范对此也没有明确。然而,民规的条文说明也提到"7.4.5 保护导体可采用多芯电缆的芯线、固定敷设的裸导体或绝缘导体及符合截面积及连接要求的电缆金属外护层和金属套管等。"那么:


1、密集型母线槽的铝合金外壳,是否可以作为PE线来使用呢?


2、同一竖井内是否可以敷设专用的接地干线,而取消各回路的PE线呢?

















(本周交流主题,由无影版主提供!:handshake )











交流时间

一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里

不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言







一周后我会通过大家的讨论,和论坛里各位版主及网友商议,评出比较满意的回复,整理出来分享给大家~~共同学习,共同进步!
























1.jpg

4067deb4231b92ff69db.pdf
3.1 MB
立即下载
rk5707
2014年05月06日 09:07:53
2楼

pzkpzk谢谢分享!!!

回复
开心老爸
2014年05月06日 09:24:53
3楼
母线槽的外壳是不可以的。一般用五芯母线槽。
回复
攻城师11589
2014年05月06日 09:45:44
4楼
开心老爸 发表于 2014-5-6 09:24 母线槽的外壳是不可以的。一般用五芯母线槽。不可以,封闭式母线大都为分段式连接,断续点较多,不符合pe线连续可靠的保护特点
回复
sdqhf
2014年05月06日 09:46:06
5楼
可以作为接地线
回复
qq_1399341907542
2014年05月06日 10:20:30
6楼
:victory:明显不行,名次解释!!
回复
rmrmrm
2014年05月06日 10:27:51
7楼
攻城师11589 发表于 2014-5-6 09:45 不可以,封闭式母线大都为分段式连接,断续点较多,不符合pe线连续可靠的保护特点母线槽本身就是一段一段连起来的,五芯的PE线也不例外。外壳的连接方式如果保证可靠的话(同相线),应该可以用做PE, 曾就此问过一些厂家,包括看样本内都是有此种做法的。
回复
rmrmrm
2014年05月06日 10:37:26
8楼
这本图集感觉有点过时了,估计二十多年前的技术材料水平受限制才有此规定
回复
开心老爸
2014年05月06日 11:37:01
9楼
攻城师11589 发表于 2014-5-6 09:45 不可以,封闭式母线大都为分段式连接,断续点较多,不符合pe线连续可靠的保护特点我说的是不可以啊,;P
回复
xieengineer
2014年05月06日 12:37:32
10楼
我也认为铝外壳的母线槽 不可以把外壳作为PE线,理由楼上各位给出了
回复
无影
2014年05月06日 15:11:49
11楼
感觉大家都在讨论第一个问题,没有人关注第二个问题嘛。
我的观点是:
1、我认为密集型母线可以利用其铝合金外壳作为PE线,理由如下:
a、母线槽采用铝外壳作为接地导体对于民用建筑的TN-S系统来说,任何一相出现绝缘问题,都可以很快的反馈到断路器上使断路器动作;而单独设置PE排反而效果未必理想。
b、各大厂家都有生产用铝外壳作为接地导体的产品,也考虑了拼接时确保接地通畅的措施。
c、产品的接地电阻和截面积满足接地安全和短路热稳定的要求。
d、相关厂家也都有铝外壳作为接地导体的母线槽型式试验报告。

2、采用统一的接地干线我认为也是可行的:
a、采用统一接地干线有利于降低相保回路阻抗,使断路器的动作更灵敏。
b、节省资源、降低成本。
回复

相关推荐

APP内打开