◆◆◆◆ 交流主题: 铝外壳的母线槽是否可以把外壳作为PE线? 交流 内容 : 图集 根据图集91D701-2的说明,封闭式母线的金属外壳仅为防护外壳,不得作为保护接地干线(PE线)用。各个规范对此也没有明确。然而,民规的条文说明也提到"7.4.5 保护导体可采用多芯电缆的芯线、固定敷设的裸导体或绝缘导体及符合截面积及连接要求的电缆金属外护层和金属套管等。"那么:



◆◆◆◆



1.jpg








交流主题:


铝外壳的母线槽是否可以把外壳作为PE线?








交流






内容










图集






根据图集91D701-2的说明,封闭式母线的金属外壳仅为防护外壳,不得作为保护接地干线(PE线)用。各个规范对此也没有明确。然而,民规的条文说明也提到"7.4.5 保护导体可采用多芯电缆的芯线、固定敷设的裸导体或绝缘导体及符合截面积及连接要求的电缆金属外护层和金属套管等。"那么:


1、密集型母线槽的铝合金外壳,是否可以作为PE线来使用呢?


2、同一竖井内是否可以敷设专用的接地干线,而取消各回路的PE线呢?

















(本周交流主题,由无影版主提供!:handshake )











交流时间

一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里

不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言







一周后我会通过大家的讨论,和论坛里各位版主及网友商议,评出比较满意的回复,整理出来分享给大家~~共同学习,共同进步!
























1.jpg

4067deb4231b92ff69db.pdf
3.1 MB
立即下载
免费打赏
菜鸟1414
2014年05月06日 16:50:08
12楼
新手学学~~~·
回复
txl_1987823
2014年05月06日 17:49:49
13楼
母线槽的外壳是不可以的。一般用五芯母线槽。
回复
攻城师14876
2014年05月06日 21:49:58
14楼
每天进步一点点。
回复
fishbone_l
2014年05月06日 22:46:07
15楼
母线槽的外壳是不可以的。一般用五芯母线槽。
回复
yoghourtbear
2014年05月06日 23:07:27
16楼
本帖最后由 隔壁楼的电梯 于 2014-5-6 23:10 编辑

学习一下~
追问一个问题,如果没带PE排的母线槽且外壳不能作为PE,是不是母线槽就是三相四线制呢
回复
asmdl
2014年05月07日 00:17:12
17楼
在导通良好及可靠性高的条件下,可以作为PE线
回复
htgryxgs
2014年05月07日 01:37:14
18楼
不能作内PE线用,但外壳应接地。
回复
jianzhudianqic
2014年05月07日 04:27:08
19楼
路过学习了我也想知道!!
回复
lz19870501
2014年05月07日 08:21:29
20楼
学习了,没接触到过
回复
攻城师49898
2014年05月07日 09:24:55
21楼
同一竖井内是否可以敷设专用的接地干线,而取消各回路的PE线呢?
可以敷设一根共用接地干线(一般为扁铜或扁钢),有部分设计也是这样做的,但要电井内接地干线要与配电室内接地干线可靠联结。