在已经浇注好的400高混凝土女儿墙上在加砌400高的砖墙,需要做那些处理啊?我是新人,可是这个方案需要我签字啊!大家帮帮忙啊`~``
在已经浇注好的400高混凝土女儿墙上在加砌400高的砖墙,需要做那些处理啊?
我是新人,可是这个方案需要我签字啊!
大家帮帮忙啊`~``
22楼
构造柱是一定要加的,间距按照规范好像是3m一个.植筋造价比较高.我建议把下面的混凝土女儿墙隔3m凿除一个构造柱宽度,如200,露出原来的女儿墙钢筋.如果原来的女儿墙钢筋是双排配置,把新加的构造柱4&8钢筋与原来女儿墙钢筋焊接.如果原来的女儿墙钢筋是单排配置,则构造柱一侧配置的钢筋要与梁钢筋焊接(梁面混凝土凿除,露出梁纵筋).凿除部分及构造柱一起浇铸,混凝土强度等级比原女女儿墙强度等级高一级为好。
回复
23楼
如果处理不当,在混凝土和砌砖之间极易产生温度裂缝,在做抹灰时,建议家钢网。
回复
24楼
应该在入口处女儿墙植筋加构造柱,同时上部做压顶。
理由:根据《建筑抗震规范》7.1.6条表7.1.6“无锚固女儿墙(非出入口处)的最大高度0.5m”,0.4m<0.5m可以不做构柱。
但入口处应有锚固见表7.1.6注:2
故:入口处女儿墙植筋加构造柱,同时上部做压顶,其余可以不做构柱。
回复
25楼
还是再浇筑400高钢筋砼合理。
回复
26楼
希望大家一起学习钢结构蓝图拆解QQ群6366930有兴趣的朋友加
回复
27楼
无敌剪刀脚同志,您说的《建筑抗震规范》是否有误,我只查到有一本《建筑抗震设计规范》,且此本规范中7.1.6条并无有关女儿墙的介绍。请您核实一下。另外,请具体说一下“入口处”是指的哪个地方,没搞懂。不胜感谢!!
回复
28楼
《建筑抗震设计规范》表7.1.6 房屋的局部尺寸限制
回复
29楼
这里真是一个学知识的好地方啊.希望高手门多帮帮我门这些菜鸟啊
回复
30楼
加构造柱 但是应该和原来结构的钢筋连接 这样做防雷接地也方便!
回复