在已经浇注好的400高混凝土女儿墙上在加砌400高的砖墙,需要做那些处理啊?我是新人,可是这个方案需要我签字啊!大家帮帮忙啊`~``
在已经浇注好的400高混凝土女儿墙上在加砌400高的砖墙,需要做那些处理啊?
我是新人,可是这个方案需要我签字啊!
大家帮帮忙啊`~``
12楼
这里真是一个学知识的好地方啊.希望高手门多帮帮我门这些菜鸟啊
!
回复
13楼
构造柱是肯定要加的
虽然不高
回复
14楼
我也觉得没有必要植筋,
只需要加构造柱和压顶就行了,
当然,要看你的跨度什么的,
然后加一些拉接措施就好了!
回复
15楼
将浇筑完的混凝土局部凿出钢筋,然后将构造柱钢筋进行焊接,浇筑构造柱,砌筑女儿墙,压顶。
回复
16楼
植筋是为了把构造柱升上去,如果只有压顶没有构造柱,那是没有作用的!
回复
17楼
考虑抗震的"鞭端效应"必须:先植筋加构造柱,柱间距离1.8米-2.0米,上做压顶梁.
回复
18楼
加构造柱及压顶圈梁。
回复
19楼
又学到些东西,谢谢各位大虾了
回复
20楼
我也觉得这样比较合理 我现在正在做的 砖混结构 也是差不多 类似处理方法
回复
21楼
上人屋面,要注意屋脊出女儿墙高度不小于1.05m