关于SATWE的剪重比计算有点问题
中建老工
中建老工 Lv.12
2014年05月04日 15:20:15
来自于PKPM
只看楼主

结构给出的安评报告,地震影响系数为0.102; 因此依据规范5.2.5条,楼层最小剪重比=0.102X(0.12/0.08)=1.53% 3 1 371.21 20533.41( 1.29%) ( 1.29%) 3066845.50 50.24 2 1 251.11 20601.29( 1.27%) ( 1.27%) 3182694.25 39.09 1 1 149.09 20641.42( 1.24%) ( 1.24%) 3338112.50 33.62

结构给出的安评报告,地震影响系数为0.102;
因此依据规范5.2.5条,楼层最小剪重比=0.102X(0.12/0.08)=1.53%

3 1 371.21 20533.41( 1.29%) ( 1.29%) 3066845.50 50.24
2 1 251.11 20601.29( 1.27%) ( 1.27%) 3182694.25 39.09
1 1 149.09 20641.42( 1.24%) ( 1.24%) 3338112.50 33.62
抗震规范(5.2.5)条要求的Y向楼层最小剪重比 = 1.20%
Y 方向的有效质量系数: 98.52%
SATWE的计算结果仅考虑《抗震规范》5.2.5条的大于5s时的规范取值取1.2%,未考虑安评报告地震影响系数最大值提高的问题.

下面是YJK的计算结果。V1.5版
5 1 598.71 19684.67( 1.285%) 2775691.51 67.15
4 1 591.62 19842.25( 1.267%) 2875205.28 61.23
3 1 343.83 19936.57( 1.251%) 2975368.18 32.37
2 1 230.58 20000.49( 1.233%) 3087345.41 18.37
1 1 0.00 20000.49( 1.201%) 3237543.05 0.00
抗震规范(5.2.5)条要求的Y向楼层最小剪重比 = 1.53%

这样对结构的计算结构有影响哦。

V1.3.jpg


V1.5.jpg

中建老工
2014年05月04日 15:23:50
2楼
==========各楼层地震剪力系数调整情况 [抗震规范(5.2.5)验算]==========

层号 塔号 X向调整系数 Y向调整系数
2 1 1.021 1.196
3 1 1.021 1.193
4 1 1.021 1.190
5 1 1.020 1.188
6 1 1.020 1.185
7 1 1.020 1.183
8 1 1.020 1.181
9 1 1.020 1.178
10 1 1.020 1.176
11 1 1.020 1.173
12 1 1.020 1.171
13 1 1.020 1.168
14 1 1.019 1.166
15 1 1.019 1.164
16 1 1.019 1.161
回复
中建老工
2014年05月04日 15:24:32
3楼
这个是Yjk的调整结果,satwe全部都是1.0,不调整。
回复
qq344580050
2014年05月04日 16:12:48
4楼
顶个帖子挣金币,这年头挣个金币不容易
回复
fumei512
2014年07月16日 09:43:10
5楼
请问下这个问题最后怎么解决呢? 根据PKPM的结果 确实没有考虑到地震影响系数的提高对剪重比的影响
回复
mwy2789
2014年07月17日 13:33:05
6楼
顶个帖子挣金币,这年头挣个金币不容易
回复
干面包
2014年11月20日 19:45:59
7楼

顶个帖子挣金币,这年头挣个金币不容易
回复
qq_1398312461261
2015年09月24日 13:34:47
8楼


顶个帖子挣金币,这年头挣个金币不容易
回复
ruanqq899
2015年12月10日 14:48:59
9楼
顶个帖子挣金币,这年头挣个金币不容易
回复