本帖最后由 循序渐进 于 2014-5-4 13:43 编辑 公司停车检修,按计划对该10kv高压配电室1、2段进行检修(内容为母排螺丝紧固、清灰),因工作需要不能全部停电,只能分段进行停电检修;当停掉2段进线电源以后,将母联柜断路器及母联柜隔离开关柜退出至检修位置后!第一张图片中左侧母联为母联断路器柜(左侧为10kv 1段),右侧母联柜为母联隔离柜(右侧为10kv 2段);在进线柜挂上接地线以后,两名工友开始上到柜顶进行柜子顶盖的拆除工作;此时两名工友拆除的是左侧母联柜顶螺丝(

本帖最后由 循序渐进 于 2014-5-4 13:43 编辑

公司停车检修,按计划对该10kv高压配电室1、2段进行检修(内容为母排螺丝紧固、清灰),因工作需要不能全部停电,只能分段进行停电检修;当停掉2段进线电源以后,将母联柜断路器及母联柜隔离开关柜退出至检修位置后!第一张图片中左侧母联为母联断路器柜(左侧为10kv 1段),右侧母联柜为母联隔离柜(右侧为10kv 2段);在进线柜挂上接地线以后,两名工友开始上到柜顶进行柜子顶盖的拆除工作;此时两名工友拆除的是左侧母联柜顶螺丝( 左侧母联柜顶 是带电的),拆完以后在未验电的情况下直接从柜子顶部的入口下到柜子里面进行工作,此时发生弧光短路事故,10kv1段进线柜上一级开关跳闸;形成的电弧将进入到柜内的一名工友的双手、脸、颈脖部80%严重灼伤,左手骨折,可能导致截止。幸亏被送进医院及时救治,才脱离了生命危险(医院估计后期医疗费用在几百万左右) 。此时在柜外部的另一名工友也烧得不轻!
这是一个非常惨痛的教训,事故后分析原因如下:
1、技术措施没有做到位,没有做好醒目的隔离措施;
2、现场监护人形同虚设;
3、作业人员安全意识差,随意性大!
4、相关领导安排工作后没有尽到应尽的职责(现场检查倒闸操作票没有、第一种工作票没有)!工作票签发人根本就不存在!工作安排后甚至不到现场看一眼!

事故图片 (1).JPG


事故图片 (3).JPG


事故图片 (4).JPG


事故图片 (5).JPG


事故图片 (6).JPG


事故图片 (9).jpg


事故图片 (10).jpg


事故图片 (2).JPG


事故图片 (8).jpg

a95db2c41631dfcd9941.zip
2.3 MB
立即下载
免费打赏
jianzhudianqic
2014年05月05日 06:50:34
73楼
教训!!!!!!!
回复
yinshuihepan2008
2014年05月05日 07:16:50
74楼
惨目忍睹,强调安全措施、强调作业票、强调工作程序都是完全必要的
回复
wanglei198576
2014年05月05日 08:10:01
75楼
是不是又是临时工干的活,是不是临时顾得农民工啊??
“工作票,停电,验电,接地,工作都没有做。规章制度如同虚设。
电工越老越胆小,图片里都是老师傅了,做事还这么毛糙。”---引用15#的话!!
回复
炉火
2014年05月05日 08:24:13
76楼
大家一定要注意啊!安全第一!
回复
xintaijuedingyiqie
2014年05月05日 08:27:45
77楼
估计现在有些人要承担责任了
回复
景墨
2014年05月05日 08:41:32
78楼
对电力人员是个警钟。
回复
isaiahwu
2014年05月05日 08:48:53
79楼
比较严重,比较恐怖。。。
回复
desparado
2014年05月05日 08:50:49
80楼
领导傻x吧,好好的新柜子内部清灰!
回复
lepingluoluo
2014年05月05日 09:02:03
81楼
:Q:Q:Q:Q:Q:Q 太可怕了
回复
mingming06
2014年05月05日 09:08:31
82楼
惨痛的教训。。
回复

相关推荐

APP内打开