误入带电间隔的惨痛教训!(图片恐怖请选择浏览)
循序渐进
2014年05月04日 01:44:03
只看楼主

本帖最后由 循序渐进 于 2014-5-4 13:43 编辑 公司停车检修,按计划对该10kv高压配电室1、2段进行检修(内容为母排螺丝紧固、清灰),因工作需要不能全部停电,只能分段进行停电检修;当停掉2段进线电源以后,将母联柜断路器及母联柜隔离开关柜退出至检修位置后!第一张图片中左侧母联为母联断路器柜(左侧为10kv 1段),右侧母联柜为母联隔离柜(右侧为10kv 2段);在进线柜挂上接地线以后,两名工友开始上到柜顶进行柜子顶盖的拆除工作;此时两名工友拆除的是左侧母联柜顶螺丝(

本帖最后由 循序渐进 于 2014-5-4 13:43 编辑

公司停车检修,按计划对该10kv高压配电室1、2段进行检修(内容为母排螺丝紧固、清灰),因工作需要不能全部停电,只能分段进行停电检修;当停掉2段进线电源以后,将母联柜断路器及母联柜隔离开关柜退出至检修位置后!第一张图片中左侧母联为母联断路器柜(左侧为10kv 1段),右侧母联柜为母联隔离柜(右侧为10kv 2段);在进线柜挂上接地线以后,两名工友开始上到柜顶进行柜子顶盖的拆除工作;此时两名工友拆除的是左侧母联柜顶螺丝( 左侧母联柜顶 是带电的),拆完以后在未验电的情况下直接从柜子顶部的入口下到柜子里面进行工作,此时发生弧光短路事故,10kv1段进线柜上一级开关跳闸;形成的电弧将进入到柜内的一名工友的双手、脸、颈脖部80%严重灼伤,左手骨折,可能导致截止。幸亏被送进医院及时救治,才脱离了生命危险(医院估计后期医疗费用在几百万左右) 。此时在柜外部的另一名工友也烧得不轻!
这是一个非常惨痛的教训,事故后分析原因如下:
1、技术措施没有做到位,没有做好醒目的隔离措施;
2、现场监护人形同虚设;
3、作业人员安全意识差,随意性大!
4、相关领导安排工作后没有尽到应尽的职责(现场检查倒闸操作票没有、第一种工作票没有)!工作票签发人根本就不存在!工作安排后甚至不到现场看一眼!

事故图片 (1).JPG


事故图片 (3).JPG


事故图片 (4).JPG


事故图片 (5).JPG


事故图片 (6).JPG


事故图片 (9).jpg


事故图片 (10).jpg


事故图片 (2).JPG


事故图片 (8).jpg

a95db2c41631dfcd9941.zip
2.3 MB
立即下载
免费打赏
david200901050
2014年05月04日 21:49:59
63楼
学习啦;谢谢!
回复
qq_1399212125833
2014年05月04日 22:06:00
64楼
唉 自己太不注意了。一定要小心啊 尤其是这种看不见的危险
回复
匿x名x用x户
2014年05月04日 22:14:31
65楼
惨痛教训!!需要规范作业!
回复
yanglong12
2014年05月04日 22:28:42
66楼

吸取经验教训
回复
lizhenhui288
2014年05月04日 22:34:30
67楼
:loveliness:
回复
phuage2011
2014年05月04日 23:14:30
68楼
没有保证人身安全的组织措施,高压设备上工作的电气第一种工作票没办理,干活的人根本不知道以下制度:1、工作票制度 2、工作监护制度 3、工作许可制度 4、工作间断、转移和终结制度

保证人身安全的技术措施不到位,虽停了工作部位的电,没有在可能来电的部位挂上接地线(进线柜挂接地线,母联柜且没挂),没有把工作部位与有电运行部位分隔开,可工作部位没有挂“在此工作”的牌子,工作人员没有见到牌子和接地线,就冒险(又跑错)上柜子工作。

工作没票、没签发人,也不知道工作负责人?可能也没有值班员签字(许可)吧?

追查,单位有没有这方面的管理制度(领导责任),五大电气规程是自己的还是参照执行的?(还是过时的)(专业管理责任),以前工作是不是也执行工作票(习惯性违章)?
回复
yxp400
2014年05月05日 00:31:40
69楼
惨痛的代价,安全工作不到位,:(:(:(:(
回复
yxp400
2014年05月05日 00:34:16
70楼
干工作还是细心、小心加用心为妙啊,:):):):):)
回复
sea1130407
2014年05月05日 01:01:02
71楼
安全最重要!
回复
htgryxgs
2014年05月05日 06:35:13
72楼
安全应时时刻刻长抓不懈,不能只在口头上讲,教训是惨痛的!