误入带电间隔的惨痛教训!(图片恐怖请选择浏览)
循序渐进
2014年05月04日 01:44:03
只看楼主

本帖最后由 循序渐进 于 2014-5-4 13:43 编辑 公司停车检修,按计划对该10kv高压配电室1、2段进行检修(内容为母排螺丝紧固、清灰),因工作需要不能全部停电,只能分段进行停电检修;当停掉2段进线电源以后,将母联柜断路器及母联柜隔离开关柜退出至检修位置后!第一张图片中左侧母联为母联断路器柜(左侧为10kv 1段),右侧母联柜为母联隔离柜(右侧为10kv 2段);在进线柜挂上接地线以后,两名工友开始上到柜顶进行柜子顶盖的拆除工作;此时两名工友拆除的是左侧母联柜顶螺丝(

本帖最后由 循序渐进 于 2014-5-4 13:43 编辑

公司停车检修,按计划对该10kv高压配电室1、2段进行检修(内容为母排螺丝紧固、清灰),因工作需要不能全部停电,只能分段进行停电检修;当停掉2段进线电源以后,将母联柜断路器及母联柜隔离开关柜退出至检修位置后!第一张图片中左侧母联为母联断路器柜(左侧为10kv 1段),右侧母联柜为母联隔离柜(右侧为10kv 2段);在进线柜挂上接地线以后,两名工友开始上到柜顶进行柜子顶盖的拆除工作;此时两名工友拆除的是左侧母联柜顶螺丝( 左侧母联柜顶 是带电的),拆完以后在未验电的情况下直接从柜子顶部的入口下到柜子里面进行工作,此时发生弧光短路事故,10kv1段进线柜上一级开关跳闸;形成的电弧将进入到柜内的一名工友的双手、脸、颈脖部80%严重灼伤,左手骨折,可能导致截止。幸亏被送进医院及时救治,才脱离了生命危险(医院估计后期医疗费用在几百万左右) 。此时在柜外部的另一名工友也烧得不轻!
这是一个非常惨痛的教训,事故后分析原因如下:
1、技术措施没有做到位,没有做好醒目的隔离措施;
2、现场监护人形同虚设;
3、作业人员安全意识差,随意性大!
4、相关领导安排工作后没有尽到应尽的职责(现场检查倒闸操作票没有、第一种工作票没有)!工作票签发人根本就不存在!工作安排后甚至不到现场看一眼!

事故图片 (1).JPG


事故图片 (3).JPG


事故图片 (4).JPG


事故图片 (5).JPG


事故图片 (6).JPG


事故图片 (9).jpg


事故图片 (10).jpg


事故图片 (2).JPG


事故图片 (8).jpg

a95db2c41631dfcd9941.zip
2.3 MB
立即下载
免费打赏
xuxinhua2008
2014年05月04日 16:31:16
53楼
这是一个惨重的教训,我们做电工的一定要小心,至于工作票等等我看是假的,小单位10kv就是35kv的单位也未必能做到,电工配备都不齐全,还谈什么监护人丶工作票制度,只是我们这一行的同行们多多保重自身安全,工作票制度只有大型的企业和供电部门才能做到。:'(
回复
你再猜啊
2014年05月04日 16:54:02
54楼

现场应该加强安全教育
回复
hx1990929
2014年05月04日 17:48:36
55楼
停电,验电,装设接地线。平时的安全教育做不到位啊。
回复
eleveni
2014年05月04日 18:04:18
56楼

教训深刻,警钟长鸣,安全无小事,照章照规办事很重要。
回复
sungong1978
2014年05月04日 18:07:14
57楼
还是平时安全意识淡薄,管理不到位,就是对自己的不负责任。不要等死人了才重视。。。。。。。。。。。。
回复
bmwz7
2014年05月04日 18:33:45
58楼
这太恐怖了,电弧烧伤是难以恢复,很痛心
回复
ysh0592
2014年05月04日 18:42:53
59楼
安全警钟敲响全国 谢谢楼主
回复
yizhiyan928
2014年05月04日 18:45:06
60楼
越看越害怕,小心无大事
回复
wangxf
2014年05月04日 19:41:50
61楼
警钟长鸣,安全为上!
回复
dongdongnt
2014年05月04日 21:01:33
62楼

工作负责人,工作票签发人以及值班负责人估计啥都不懂
回复

相关推荐

APP内打开