误入带电间隔的惨痛教训!(图片恐怖请选择浏览)
循序渐进
2014年05月04日 01:44:03
只看楼主

本帖最后由 循序渐进 于 2014-5-4 13:43 编辑 公司停车检修,按计划对该10kv高压配电室1、2段进行检修(内容为母排螺丝紧固、清灰),因工作需要不能全部停电,只能分段进行停电检修;当停掉2段进线电源以后,将母联柜断路器及母联柜隔离开关柜退出至检修位置后!第一张图片中左侧母联为母联断路器柜(左侧为10kv 1段),右侧母联柜为母联隔离柜(右侧为10kv 2段);在进线柜挂上接地线以后,两名工友开始上到柜顶进行柜子顶盖的拆除工作;此时两名工友拆除的是左侧母联柜顶螺丝(

本帖最后由 循序渐进 于 2014-5-4 13:43 编辑

公司停车检修,按计划对该10kv高压配电室1、2段进行检修(内容为母排螺丝紧固、清灰),因工作需要不能全部停电,只能分段进行停电检修;当停掉2段进线电源以后,将母联柜断路器及母联柜隔离开关柜退出至检修位置后!第一张图片中左侧母联为母联断路器柜(左侧为10kv 1段),右侧母联柜为母联隔离柜(右侧为10kv 2段);在进线柜挂上接地线以后,两名工友开始上到柜顶进行柜子顶盖的拆除工作;此时两名工友拆除的是左侧母联柜顶螺丝( 左侧母联柜顶 是带电的),拆完以后在未验电的情况下直接从柜子顶部的入口下到柜子里面进行工作,此时发生弧光短路事故,10kv1段进线柜上一级开关跳闸;形成的电弧将进入到柜内的一名工友的双手、脸、颈脖部80%严重灼伤,左手骨折,可能导致截止。幸亏被送进医院及时救治,才脱离了生命危险(医院估计后期医疗费用在几百万左右) 。此时在柜外部的另一名工友也烧得不轻!
这是一个非常惨痛的教训,事故后分析原因如下:
1、技术措施没有做到位,没有做好醒目的隔离措施;
2、现场监护人形同虚设;
3、作业人员安全意识差,随意性大!
4、相关领导安排工作后没有尽到应尽的职责(现场检查倒闸操作票没有、第一种工作票没有)!工作票签发人根本就不存在!工作安排后甚至不到现场看一眼!

事故图片 (1).JPG


事故图片 (3).JPG


事故图片 (4).JPG


事故图片 (5).JPG


事故图片 (6).JPG


事故图片 (9).jpg


事故图片 (10).jpg


事故图片 (2).JPG


事故图片 (8).jpg

a95db2c41631dfcd9941.zip
2.3 MB
立即下载
免费打赏
ggm7713
2014年05月04日 14:11:56
43楼
急功近利,能省则省,这下,省了。
回复
shwj89
2014年05月04日 14:36:44
44楼
惨啊,咱们做电气的,不能有一点都额马虎,否则,后果不堪设想啊!
回复
只是两袖清风
2014年05月04日 14:48:46
45楼
惨痛教训啊!
回复
米牛
2014年05月04日 14:48:54
46楼
不管什么时候 安全第一! 祝好运!
回复
sunying孙颖
2014年05月04日 14:51:26
47楼
怪吓人的!!!!
回复
beida_energy
2014年05月04日 14:54:46
48楼
循序渐进 发表于 2014-5-4 13:28 说的是,人物面部已经做了简单处理!谢谢提醒不客气!都是同行嘛!本例很典型,就是一起责任事故,贴到这儿提醒大家主要很有必要!
回复
liyongjing12
2014年05月04日 15:09:35
49楼
工作票,停电,验电,接地,工作都没有做
回复
lingxuct
2014年05月04日 15:13:51
50楼
不幸中的万幸,只受伤人在还能治,10KV高压这样够万幸了。

责任上下都有,值班的在最前面(可能会把伤者推到第一位)。

偶试着分析责任:
1、二电工没办理工作票,直接上柜跑错间隔,打开顶盖后发生短路,电弧伤人,造成直接人身伤害事故;
2、单位电气管理制度和执行国家电气安全规程严重不到位,主管设备领导对此有直接责任;
3、单位电气规程执行严重不到位,专责电气管理工程师有直接责任;
4、单位电气值班和值长对电气工作许可制度严重不到位,技术措施严重不到位,无“在此工作”的指示标识,造成电工跑错间隔,有直接责任。
5、电工班组对安全工作规程(包括国家的)学习不到位,没有保证人身安全的组织措施和技术措施的认识,需要重新培训考核,考核不合格者不得上岗!
回复
猫爷2008
2014年05月04日 15:34:51
51楼
工作票,挂接地,上锁程序,验电,有电部位的隔离。工作票只是制度,重在要落实!人命关天哪。同意楼上,工作越做胆子越小!
回复
猫爷2008
2014年05月04日 15:37:48
52楼
没电当有电。有电没电都要验电!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开