误入带电间隔的惨痛教训!(图片恐怖请选择浏览)
循序渐进
2014年05月04日 01:44:03
只看楼主

本帖最后由 循序渐进 于 2014-5-4 13:43 编辑 公司停车检修,按计划对该10kv高压配电室1、2段进行检修(内容为母排螺丝紧固、清灰),因工作需要不能全部停电,只能分段进行停电检修;当停掉2段进线电源以后,将母联柜断路器及母联柜隔离开关柜退出至检修位置后!第一张图片中左侧母联为母联断路器柜(左侧为10kv 1段),右侧母联柜为母联隔离柜(右侧为10kv 2段);在进线柜挂上接地线以后,两名工友开始上到柜顶进行柜子顶盖的拆除工作;此时两名工友拆除的是左侧母联柜顶螺丝(

本帖最后由 循序渐进 于 2014-5-4 13:43 编辑

公司停车检修,按计划对该10kv高压配电室1、2段进行检修(内容为母排螺丝紧固、清灰),因工作需要不能全部停电,只能分段进行停电检修;当停掉2段进线电源以后,将母联柜断路器及母联柜隔离开关柜退出至检修位置后!第一张图片中左侧母联为母联断路器柜(左侧为10kv 1段),右侧母联柜为母联隔离柜(右侧为10kv 2段);在进线柜挂上接地线以后,两名工友开始上到柜顶进行柜子顶盖的拆除工作;此时两名工友拆除的是左侧母联柜顶螺丝( 左侧母联柜顶 是带电的),拆完以后在未验电的情况下直接从柜子顶部的入口下到柜子里面进行工作,此时发生弧光短路事故,10kv1段进线柜上一级开关跳闸;形成的电弧将进入到柜内的一名工友的双手、脸、颈脖部80%严重灼伤,左手骨折,可能导致截止。幸亏被送进医院及时救治,才脱离了生命危险(医院估计后期医疗费用在几百万左右) 。此时在柜外部的另一名工友也烧得不轻!
这是一个非常惨痛的教训,事故后分析原因如下:
1、技术措施没有做到位,没有做好醒目的隔离措施;
2、现场监护人形同虚设;
3、作业人员安全意识差,随意性大!
4、相关领导安排工作后没有尽到应尽的职责(现场检查倒闸操作票没有、第一种工作票没有)!工作票签发人根本就不存在!工作安排后甚至不到现场看一眼!

事故图片 (1).JPG


事故图片 (3).JPG


事故图片 (4).JPG


事故图片 (5).JPG


事故图片 (6).JPG


事故图片 (9).jpg


事故图片 (10).jpg


事故图片 (2).JPG


事故图片 (8).jpg

a95db2c41631dfcd9941.zip
2.3 MB
立即下载
免费打赏
lingxuct
2014年05月04日 13:09:48
33楼
beida_energy 发表于 2014-5-4 11:50 也应该通知楼主改或者其他有能力的改一下吧,把脸部处理一下即可,这样真的不妥啊!楼主好象也难处理,我试试看。
回复
循序渐进
2014年05月04日 13:12:33
34楼
ccc___ 发表于 2014-5-4 13:09 楼主好象也难处理,我试试看。谢谢,有劳了!
回复
zouys
2014年05月04日 13:15:15
35楼
主管领导严重失职。
回复
lingxuct
2014年05月04日 13:24:08
36楼
循序渐进 发表于 2014-5-4 13:12 谢谢,有劳了!以后注意,我们在说事的同时,防止牵涉到个人。
回复
循序渐进
2014年05月04日 13:28:06
37楼
beida_energy 发表于 2014-5-4 11:10 图片已经全部显示了,很恐怖,也不太妥当。请版主将图中的伤者的头部做一些处理在贴上来吧。注意隐私保 …说的是,人物面部已经做了简单处理!谢谢提醒
回复
he灬配电
2014年05月04日 13:33:33
38楼
制度不遵守,对电意识差,最起码也要拿验电器检测下。
回复
循序渐进
2014年05月04日 13:38:34
39楼
ccc___ 发表于 2014-5-4 13:24 以后注意,我们在说事的同时,防止牵涉到个人。提醒的是,图片人物面部已经做了简单处理,谢谢老师傅提醒!
回复
wufeilongyu
2014年05月04日 13:44:42
40楼
小心使得万年船,真的珍惜生命,按照规范进行作业必不可少,不能忽视危险源!
回复
wufeilongyu
2014年05月04日 13:46:40
41楼
206079 发表于 2014-5-4 10:21 工作票,停电,验电,接地,工作都没有做。规章制度如同虚设。电工越老越胆小,图片里都是老师傅了,做事 …惨痛教训!!需要规范作业!