误入带电间隔的惨痛教训!(图片恐怖请选择浏览)
循序渐进
2014年05月04日 01:44:03
只看楼主

本帖最后由 循序渐进 于 2014-5-4 13:43 编辑 公司停车检修,按计划对该10kv高压配电室1、2段进行检修(内容为母排螺丝紧固、清灰),因工作需要不能全部停电,只能分段进行停电检修;当停掉2段进线电源以后,将母联柜断路器及母联柜隔离开关柜退出至检修位置后!第一张图片中左侧母联为母联断路器柜(左侧为10kv 1段),右侧母联柜为母联隔离柜(右侧为10kv 2段);在进线柜挂上接地线以后,两名工友开始上到柜顶进行柜子顶盖的拆除工作;此时两名工友拆除的是左侧母联柜顶螺丝(

本帖最后由 循序渐进 于 2014-5-4 13:43 编辑

公司停车检修,按计划对该10kv高压配电室1、2段进行检修(内容为母排螺丝紧固、清灰),因工作需要不能全部停电,只能分段进行停电检修;当停掉2段进线电源以后,将母联柜断路器及母联柜隔离开关柜退出至检修位置后!第一张图片中左侧母联为母联断路器柜(左侧为10kv 1段),右侧母联柜为母联隔离柜(右侧为10kv 2段);在进线柜挂上接地线以后,两名工友开始上到柜顶进行柜子顶盖的拆除工作;此时两名工友拆除的是左侧母联柜顶螺丝( 左侧母联柜顶 是带电的),拆完以后在未验电的情况下直接从柜子顶部的入口下到柜子里面进行工作,此时发生弧光短路事故,10kv1段进线柜上一级开关跳闸;形成的电弧将进入到柜内的一名工友的双手、脸、颈脖部80%严重灼伤,左手骨折,可能导致截止。幸亏被送进医院及时救治,才脱离了生命危险(医院估计后期医疗费用在几百万左右) 。此时在柜外部的另一名工友也烧得不轻!
这是一个非常惨痛的教训,事故后分析原因如下:
1、技术措施没有做到位,没有做好醒目的隔离措施;
2、现场监护人形同虚设;
3、作业人员安全意识差,随意性大!
4、相关领导安排工作后没有尽到应尽的职责(现场检查倒闸操作票没有、第一种工作票没有)!工作票签发人根本就不存在!工作安排后甚至不到现场看一眼!

事故图片 (1).JPG


事故图片 (3).JPG


事故图片 (4).JPG


事故图片 (5).JPG


事故图片 (6).JPG


事故图片 (9).jpg


事故图片 (10).jpg


事故图片 (2).JPG


事故图片 (8).jpg

a95db2c41631dfcd9941.zip
2.3 MB
立即下载
免费打赏
qjnwlw1
2014年05月06日 16:09:58
143楼
谢谢分享,,,好帖子
回复
qjnwlw2
2014年05月06日 16:26:38
144楼
很实用,,谢谢分享
回复
wq-lin
2014年05月07日 01:01:35
145楼
代价惨痛!!
回复
tangyu19901008
2014年05月07日 09:36:29
146楼
你们这是请的临时工吗 这样的事故也会发生啊 可见你们对安规还是没学过 没深入心中
回复
yl284144660
2014年05月07日 09:48:16
147楼
很惨痛的教训啊···希望以后不要出现类似的问题
回复
fdudemyx
2014年05月07日 10:30:36
148楼
好可怕:(:(:(
回复
starforest_13
2014年05月07日 10:50:57
149楼
我不懂里面提的一些专业性东西,看了大家说的话,出现这样的事故,是多方面原因导致的,有工人自己的,有单位的,说明现在这个行业还有很多不完善的地方,需要改进、注意,延伸开来,可以到各个方面,以后不管做任何事,都要在做之前给自己提个醒,一定要小心,注意安全。
楼主发这个,也算给我们一个警醒,生命只有一次,为自己,为家人,为朋友,都要时刻注意,保重自己:hug:
回复
wj419546591
2014年05月07日 13:12:58
150楼
太惨了,要牢记教训啊...
回复
结构小妖
2014年05月07日 13:23:22
151楼
安全无小事,应引起重视。
回复
jiaoxiaomaoba
2014年05月07日 14:04:42
152楼
太恐怖了 吓死我了:'(
回复

相关推荐

APP内打开