本帖最后由 循序渐进 于 2014-5-4 13:43 编辑 公司停车检修,按计划对该10kv高压配电室1、2段进行检修(内容为母排螺丝紧固、清灰),因工作需要不能全部停电,只能分段进行停电检修;当停掉2段进线电源以后,将母联柜断路器及母联柜隔离开关柜退出至检修位置后!第一张图片中左侧母联为母联断路器柜(左侧为10kv 1段),右侧母联柜为母联隔离柜(右侧为10kv 2段);在进线柜挂上接地线以后,两名工友开始上到柜顶进行柜子顶盖的拆除工作;此时两名工友拆除的是左侧母联柜顶螺丝(

本帖最后由 循序渐进 于 2014-5-4 13:43 编辑

公司停车检修,按计划对该10kv高压配电室1、2段进行检修(内容为母排螺丝紧固、清灰),因工作需要不能全部停电,只能分段进行停电检修;当停掉2段进线电源以后,将母联柜断路器及母联柜隔离开关柜退出至检修位置后!第一张图片中左侧母联为母联断路器柜(左侧为10kv 1段),右侧母联柜为母联隔离柜(右侧为10kv 2段);在进线柜挂上接地线以后,两名工友开始上到柜顶进行柜子顶盖的拆除工作;此时两名工友拆除的是左侧母联柜顶螺丝( 左侧母联柜顶 是带电的),拆完以后在未验电的情况下直接从柜子顶部的入口下到柜子里面进行工作,此时发生弧光短路事故,10kv1段进线柜上一级开关跳闸;形成的电弧将进入到柜内的一名工友的双手、脸、颈脖部80%严重灼伤,左手骨折,可能导致截止。幸亏被送进医院及时救治,才脱离了生命危险(医院估计后期医疗费用在几百万左右) 。此时在柜外部的另一名工友也烧得不轻!
这是一个非常惨痛的教训,事故后分析原因如下:
1、技术措施没有做到位,没有做好醒目的隔离措施;
2、现场监护人形同虚设;
3、作业人员安全意识差,随意性大!
4、相关领导安排工作后没有尽到应尽的职责(现场检查倒闸操作票没有、第一种工作票没有)!工作票签发人根本就不存在!工作安排后甚至不到现场看一眼!

事故图片 (1).JPG


事故图片 (3).JPG


事故图片 (4).JPG


事故图片 (5).JPG


事故图片 (6).JPG


事故图片 (9).jpg


事故图片 (10).jpg


事故图片 (2).JPG


事故图片 (8).jpg

a95db2c41631dfcd9941.zip
2.3 MB
立即下载
免费打赏
闽都行者
2014年05月07日 14:39:02
153楼
血的教训。幸好人还在。不幸中的万幸。10K的短路事故,死亡率是非常高的。
回复
巨人电气
2014年05月07日 15:56:13
154楼
10000伏电,没死就算命大了!@
回复
乌桕红了
2014年05月07日 16:34:18
155楼
安全无小事,有事220V的家庭用电就存在很多危险!
回复
mqli2004
2014年05月07日 16:52:00
156楼
教训惨痛呀,安全第一,
回复
cvvc1980
2014年05月07日 16:53:56
157楼
不可思议 作死的感觉
回复
lj_guo
2014年05月07日 19:49:37
158楼
有章不循啊。。。
回复
qjnwlw
2014年05月07日 21:06:21
159楼
很实用,,,谢分享
回复
qjnwlw
2014年05月07日 21:07:35
160楼
很实用,,谢谢分享
回复
xinxin0509
2014年05月07日 21:42:22
161楼
教训要牢记 :@
回复
mengbeast
2014年05月08日 00:16:09
162楼
还是人员不细心,这样的事情怎么会发生呢,进错柜子了。这样牺牲的同行真不少。
回复

相关推荐

APP内打开