本帖最后由 循序渐进 于 2014-5-4 13:43 编辑 公司停车检修,按计划对该10kv高压配电室1、2段进行检修(内容为母排螺丝紧固、清灰),因工作需要不能全部停电,只能分段进行停电检修;当停掉2段进线电源以后,将母联柜断路器及母联柜隔离开关柜退出至检修位置后!第一张图片中左侧母联为母联断路器柜(左侧为10kv 1段),右侧母联柜为母联隔离柜(右侧为10kv 2段);在进线柜挂上接地线以后,两名工友开始上到柜顶进行柜子顶盖的拆除工作;此时两名工友拆除的是左侧母联柜顶螺丝(

本帖最后由 循序渐进 于 2014-5-4 13:43 编辑

公司停车检修,按计划对该10kv高压配电室1、2段进行检修(内容为母排螺丝紧固、清灰),因工作需要不能全部停电,只能分段进行停电检修;当停掉2段进线电源以后,将母联柜断路器及母联柜隔离开关柜退出至检修位置后!第一张图片中左侧母联为母联断路器柜(左侧为10kv 1段),右侧母联柜为母联隔离柜(右侧为10kv 2段);在进线柜挂上接地线以后,两名工友开始上到柜顶进行柜子顶盖的拆除工作;此时两名工友拆除的是左侧母联柜顶螺丝( 左侧母联柜顶 是带电的),拆完以后在未验电的情况下直接从柜子顶部的入口下到柜子里面进行工作,此时发生弧光短路事故,10kv1段进线柜上一级开关跳闸;形成的电弧将进入到柜内的一名工友的双手、脸、颈脖部80%严重灼伤,左手骨折,可能导致截止。幸亏被送进医院及时救治,才脱离了生命危险(医院估计后期医疗费用在几百万左右) 。此时在柜外部的另一名工友也烧得不轻!
这是一个非常惨痛的教训,事故后分析原因如下:
1、技术措施没有做到位,没有做好醒目的隔离措施;
2、现场监护人形同虚设;
3、作业人员安全意识差,随意性大!
4、相关领导安排工作后没有尽到应尽的职责(现场检查倒闸操作票没有、第一种工作票没有)!工作票签发人根本就不存在!工作安排后甚至不到现场看一眼!

事故图片 (1).JPG


事故图片 (3).JPG


事故图片 (4).JPG


事故图片 (5).JPG


事故图片 (6).JPG


事故图片 (9).jpg


事故图片 (10).jpg


事故图片 (2).JPG


事故图片 (8).jpg

a95db2c41631dfcd9941.zip
2.3 MB
立即下载
免费打赏
lizhenhui288
2014年05月06日 11:00:12
133楼
顶一下:handshake
回复
poi1956
2014年05月06日 12:30:32
134楼
有事故分析报告吗,我看事情很严重,按理要填第二类工作票吧!
回复
li1262535317
2014年05月06日 12:54:22
135楼
云飘飘 发表于 2014-5-4 06:09 安全无小事,惨痛的教训,对电力人员是个警钟。哎呀 想想都怕10KV 人直接下柜子了 太吓人了
回复
zhang8783r
2014年05月06日 13:03:45
136楼
安全第一,生命最重要,吸取教训,责任三不放过。
回复
lybfalcon
2014年05月06日 13:21:54
137楼
大的不懂,但是一看肯定是连最基本的防范工作都没做。
回复
zsq8373
2014年05月06日 15:05:54
138楼
警钟长鸣!
回复
gjx6581
2014年05月06日 15:21:01
139楼
现场应该加强安全教育
回复
土木之家刘工
2014年05月06日 16:01:16
140楼
感谢分享 ,学习学习
回复
李海豹
2014年05月06日 16:02:47
141楼
惨痛的代价,换来的警示
回复
李海豹
2014年05月06日 16:03:22
142楼
工作票,停电,验电,接地,工作都没有做。规章制度如同虚设。
电工越老越胆小,图片里都是老师傅了,做事还这么毛糙。
回复