技术讨论帖:VT9-0.5中的0.5在配箍筋时需要加上吗?
fengyunsun
fengyunsun Lv.7
2014年05月03日 10:42:56
只看楼主

本帖最后由 fengyunsun 于 2014-5-3 10:44 编辑 如图所示:框架梁配箍筋时要不要再考虑0.5呢?(框架梁按四肢箍设计) 现在有三种做法:1、3.4÷4+0.5=1.35cm2,那么框架梁单肢箍要配14的箍筋。2、(3.4+0.5)÷4=0.975cm2,那么框架梁单肢箍需配12的箍筋。3、3.4÷4=0.85cm2,那么框架梁单肢箍需配12的箍筋。本期话题邀请广大同行共同参与,说说您在设计中是如何考虑的?

本帖最后由 fengyunsun 于 2014-5-3 10:44 编辑

如图所示:框架梁配箍筋时要不要再考虑0.5呢?(框架梁按四肢箍设计)

QQ截图20140503100657.png

现在有三种做法:
1、3.4÷4+0.5=1.35cm2,那么框架梁单肢箍要配14的箍筋。
2、(3.4+0.5)÷4=0.975cm2,那么框架梁单肢箍需配12的箍筋。
3、3.4÷4=0.85cm2,那么框架梁单肢箍需配12的箍筋。
本期话题邀请广大同行共同参与,说说您在设计中是如何考虑的?
请大家踊跃回复时选择1、2或者3代表您的立场。
本期话题讨论结束后,将由张老师把关整理,以YY视频的方式来论证这个观点并与广大同行共享。
请关注朗筑微信平台,每期话题整理的结果,向微信公众号推送,使您随时随地可以参与。此外,我们在朗筑微信平台第一时间推出大家感兴趣的热点话题。
QQ截图20140503103714.png



QQ截图20140503100657.png


QQ截图20140503103714.png

jianpingtx
2014年05月03日 12:55:42
2楼
我觉得保守设计选第一种比较好,这里对抗扭钢筋的要求也比较高。
回复
wojiaaihua
2014年05月03日 14:26:32
3楼
我也是按第一种配的。
回复
高处能胜寒
2014年05月03日 14:53:09
4楼
那个0.5不需要考虑,只要最外侧单肢箍的面积达到0.5即可,不需要与原来的叠加。
回复
cract39
2014年05月03日 16:27:03
5楼
我是按照二种做的:victory:
回复
风行者
2014年05月03日 16:51:22
6楼
高处能胜寒 发表于 2014-5-3 14:53 那个0.5不需要考虑,只要最外侧单肢箍的面积达到0.5即可,不需要与原来的叠加。是的,我也是这么理解的~
回复
尧帝
2014年05月03日 18:11:26
7楼
第三种,0.5不是扭筋直径大于这数值吗
回复
若海
2014年05月03日 18:34:48
8楼
按第三种做的 不过如果是VT9-1.3那么按第三种做法再用1.3校核 需要14的箍筋 不过理论上应该是第一种 我咨询过很多人 翻过相关资料
回复
shishen_li711
2014年05月03日 18:52:28
9楼
我觉得第3种应该是对的,规范箍筋配置需按剪扭计算然后叠加,但是我还是选 3
回复
rwo4gg
2014年05月04日 10:16:10
10楼

第一种~~~
回复
xnjjlo
2014年05月04日 11:25:45
11楼
我是按照第二种做的
回复

相关推荐

APP内打开