本帖最后由 fengyunsun 于 2014-5-3 10:44 编辑 如图所示:框架梁配箍筋时要不要再考虑0.5呢?(框架梁按四肢箍设计) 现在有三种做法:1、3.4÷4+0.5=1.35cm2,那么框架梁单肢箍要配14的箍筋。2、(3.4+0.5)÷4=0.975cm2,那么框架梁单肢箍需配12的箍筋。3、3.4÷4=0.85cm2,那么框架梁单肢箍需配12的箍筋。本期话题邀请广大同行共同参与,说说您在设计中是如何考虑的?

本帖最后由 fengyunsun 于 2014-5-3 10:44 编辑

如图所示:框架梁配箍筋时要不要再考虑0.5呢?(框架梁按四肢箍设计)

QQ截图20140503100657.png

现在有三种做法:
1、3.4÷4+0.5=1.35cm2,那么框架梁单肢箍要配14的箍筋。
2、(3.4+0.5)÷4=0.975cm2,那么框架梁单肢箍需配12的箍筋。
3、3.4÷4=0.85cm2,那么框架梁单肢箍需配12的箍筋。
本期话题邀请广大同行共同参与,说说您在设计中是如何考虑的?
请大家踊跃回复时选择1、2或者3代表您的立场。
本期话题讨论结束后,将由张老师把关整理,以YY视频的方式来论证这个观点并与广大同行共享。
请关注朗筑微信平台,每期话题整理的结果,向微信公众号推送,使您随时随地可以参与。此外,我们在朗筑微信平台第一时间推出大家感兴趣的热点话题。
QQ截图20140503103714.png



QQ截图20140503100657.png


QQ截图20140503103714.png

免费打赏
civil_08
2014年05月05日 15:29:30
12楼
应按第三种方案,12的箍筋已经能够满足单肢箍面积为0.5平方厘米的要求
回复
hwxyhzhy0503
2014年05月05日 21:35:01
13楼
先采用第三种方法,3.4/4=0.85,大于0.5 了就不要再加了,按0.85配筋就可以
回复
海阔天空0
2014年05月14日 15:04:33
14楼
应该按第三种吧?!
回复
vrfh8988
2014年05月19日 10:00:38
15楼
创意哦!楼主高人啊 谢
回复
jyhgt7845
2014年05月19日 12:01:27
16楼
不看不知道,看了才知道,好帖
回复
zhen1880
2014年05月19日 13:57:39
17楼
看了楼主的帖子,我表示受益匪浅
回复
honye123
2014年05月19日 14:32:23
18楼
呵呵!不懂,不做评论,只当路过。。。
回复
liucunde
2014年05月19日 16:02:18
19楼
朗筑支持你
回复
zhen1220
2014年05月19日 18:12:43
20楼
好帖还是要收藏,请继续
回复
zhen1880
2014年05月20日 09:44:03
21楼
很好,辛苦楼主发这么有意义的帖
回复