梁钻孔安装水电,未预埋
qq_1399030992468
2014年05月02日 20:07:22
只看楼主

本帖最后由 攻城师44262 于 2014-5-2 20:07 编辑 高层电梯,设计是未设计水电预埋,开发商在各住户门口梁上 钻孔安装水电管,大的孔约10厘米,小的也有约5厘米。一梯4户,三根梁,每根各钻两个孔。有的钢筋钻断了,设计图纸上是没有打孔的。请问这个会影响房子安全吗?是不是破坏了主题结构的质量呢?谢谢哪位专家帮忙解答下。买套房子太不容易了,再次谢谢。

本帖最后由 攻城师44262 于 2014-5-2 20:07 编辑

image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg高层电梯,设计是未设计水电预埋,开发商在各住户门口梁上
钻孔安装水电管,大的孔约10厘米,小的也有约5厘米。2014年05月02日 20:23:08
2楼
的确理论上这是不允许的,尤其是那个打两个空的,那根梁的结构已经完全被破坏了,应该已经打到钢筋了,在设计的时候都是安照尽量不穿梁的要求,实在不行穿梁要从梁中间穿。我只能告诉你这些,风险是有的
回复
qq_1399030992468
2014年05月02日 20:29:43
3楼
王凌 发表于 2014-5-2 20:23 的确理论上这是不允许的,尤其是那个打两个空的,那根梁的结构已经完全被破坏了,应该已经打到钢筋了,在设 …好的,非常谢谢。空的是业主找了开发商之后撤了的,开发商说加固,加固之后呢?
回复
qq_1399030992468
2014年05月02日 21:23:40
4楼
加固后还会有风险吗?各位专家给我分析下吧,在此万分感谢。关键开发商不退房啊,现在还租起房子等到。
回复
qq_1399030992468
2014年05月03日 21:28:34
5楼
这么多人浏览咋就没人回复我呢?大家都觉得就这个答案吗?真的好着急哦。
回复
loveying0912
2014年05月04日 10:15:52
6楼
攻城师44262 发表于 2014-5-3 21:28 这么多人浏览咋就没人回复我呢?大家都觉得就这个答案吗?真的好着急哦。加固应该没问题
回复
jiuwanwaner
2014年05月04日 11:44:45
7楼
应该结构计算后再钻孔
回复
qq_1399030992468
2014年05月05日 13:04:16
8楼
loveying0912 发表于 2014-5-4 10:15 加固应该没问题最可靠的加固方法?因为我们这地方经常地震,就是住进去都提心吊胆,心里有阴影。谢谢
回复
qq_1399030992468
2014年05月05日 13:09:04
9楼
jiuwanwaner 发表于 2014-5-4 11:44 应该结构计算后再钻孔就是因为开发商擅自打孔,而且就是乱打,擅自也没有个规划,要打几个,打多大,打在什么位置都没有安排。所以才造成这样,让我们业主担心死了。谢谢。有什么最好的补救措施吗?
回复
wangzhe3420
2014年05月05日 13:17:40
10楼
受益颇多,谢谢分享!
回复
danchengtumu
2014年05月05日 14:33:35
11楼
结构都损坏了,梁里的钢筋肯定断了,这样子是违规的
回复