悬挑钢梁固定长度不应小于悬挑段长度的1.25倍
crazyxiaokiss
2014年04月30日 09:31:39
来自于建筑施工
只看楼主

悬挑钢梁固定长度不应小于悬挑段长度的1.25倍,这个1.25倍说的是最后一道锚固的位置吗?请各位指教

悬挑钢梁固定长度不应小于悬挑段长度的1.25倍,这个1.25倍说的是最后一道锚固的位置吗?请各位指教
免费打赏
甲方施工员
2017年03月07日 14:44:12
23楼
crazyxiaokiss 发表于 2014-5-3 19:41 我想问的是,锚固段有3个锚固点(即与主体楼板固定的位置),1.25倍长度对于这3个锚固点是如何分配的?依 …看 JGJ130 上面有分布要求
回复
明太祖
2017年03月07日 19:47:42
24楼

给力,谢谢分享!
回复
明太祖
2017年03月07日 19:48:22
25楼
甲方施工员 发表于 2014-4-30 10:50 楼上说的很对,整条钢梁的长度=悬挑长度+1.25悬挑长度给力,谢谢分享!
回复
晓月寒山vs殇
2017年03月07日 20:47:07
26楼
应该从支撑点算起的
回复
sky007008
2017年03月08日 08:10:21
27楼
谢谢楼主分享
回复
sky007008
2017年03月11日 08:25:19
28楼
谢谢楼主分享
回复
拉黝黑
2018年09月27日 09:53:41
29楼
R~UZJYT5V~(6L]7%R0XE9%L.png根据JGJ130-2011中,第6.10条可以明确这个1.25倍的问题,但是在常见的施工当中,往往会被人误认为是从结构边算起。
回复
nange123456
2018年11月27日 09:43:25
30楼
这个固定端长度应该按照最前端锚固点算起,而不应该是结构最前沿,因为有剪力墙的部位是无法锚固的,锚固点需要往后挪