悬挑钢梁固定长度不应小于悬挑段长度的1.25倍,这个1.25倍说的是最后一道锚固的位置吗?请各位指教
悬挑钢梁固定长度不应小于悬挑段长度的1.25倍,这个1.25倍说的是最后一道锚固的位置吗?请各位指教
2楼
楼主是问悬挑式脚手架的工字钢梁吧?!
就是以楼外边为分割线,外边是悬挑端,里面就是锚固端。
锚固长度≥1.25倍的悬挑长度
回复
3楼
楼上说的很对,整条钢梁的长度=悬挑长度+1.25悬挑长度
回复
4楼
2楼讲得很清楚了
回复
5楼
严格说是前后锚环之间的距离是外挑距离的1.25,但深究没什么意义,这个规定本身是个2,怎么能拿砌体的挑梁来类比呢?
回复
6楼
diabloboy521 发表于 2014-4-30 10:16 楼主是问悬挑式脚手架的工字钢梁吧?!就是以楼外边为分割线,外边是悬挑端,里面就是锚固端。锚固长度 …我想问的是,锚固段有3个锚固点(即与主体楼板固定的位置),1.25倍长度对于这3个锚固点是如何分配的?依据是什么?谢谢
回复
7楼
甲方施工员 发表于 2014-4-30 10:50 楼上说的很对,整条钢梁的长度=悬挑长度+1.25悬挑长度我想问的是,锚固段有3个锚固点(即与主体楼板固定的位置),1.25倍长度对于这3个锚固点是如何分配的?依据是什么?谢谢
回复
8楼
lhs5182008 发表于 2014-4-30 14:21 2楼讲得很清楚了我想问的是,锚固段有3个锚固点(即与主体楼板固定的位置),1.25倍长度对于这3个锚固点是如何分配的?依据是什么?谢谢
回复
9楼
liuyu1383870590 发表于 2014-4-30 17:27 严格说是前后锚环之间的距离是外挑距离的1.25,但深究没什么意义,这个规定本身是个2,怎么能拿砌体的挑梁来 …我想问的是,锚固段有3个锚固点(即与主体楼板固定的位置),1.25倍长度对于这3个锚固点是如何分配的?依据是什么?谢谢
回复
10楼
回复
11楼
好东西啊!!!!!!!!!!!
回复