私人房屋五层半,两边都已建了房子,桩径1000mm,怕影响上部的使用,业主坚决不同意缩回来再做挑梁。只好把柱子扩大,越过桩心100mm,准备逐层减小柱截面。唉,这样是违规了吧望各位前辈指点一下
私人房屋五层半,两边都已建了房子,桩径1000mm,怕影响上部的使用,业主坚决不同意缩回来再做挑梁。
只好把柱子扩大,越过桩心100mm,准备逐层减小柱截面。
唉,这样是违规了吧
望各位前辈指点一下
![1111.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
看这个截图是一部分柱截面落在承台平面外了?你在逗我吧,呵呵。
桩身偏心受压,应该考虑桩周土层的情况,如果上部有较厚的软弱土,就需要进行桩的压屈验算了。
回复
3楼
可以是可以,但是一定要考虑从各种偏心对构件的影响。
回复
4楼
小手一抖~两分到手~:)
回复
5楼
承台加大,设基础拉梁。。。
回复
6楼
这个跟计算偏压柱子道理一样,计算一下就可以了。
回复
7楼
铜锤花脸 发表于 2014-4-30 00:21 看这个截图是一部分柱截面落在承台平面外了?你在逗我吧,呵呵。桩身偏心受压,应该考虑桩周土层的情况, …你理解错了,承台外面那个填充物是隔壁人家的柱子,至于土层的情况也不知道,私人房子没有勘探。业主说钻到风化层,钻不动就停下。
回复
8楼
得提供柱底内力和桩身配筋才好判别,以前老做法就是柱子直接放到1m直径的孔桩上。但是这样大的偏位还是需要计算复核
回复
9楼
应该复核一下偏心
回复
10楼
这样做没事
回复
11楼
这个有问题
回复