私人房屋五层半,两边都已建了房子,桩径1000mm,怕影响上部的使用,业主坚决不同意缩回来再做挑梁。只好把柱子扩大,越过桩心100mm,准备逐层减小柱截面。唉,这样是违规了吧望各位前辈指点一下

私人房屋五层半,两边都已建了房子,桩径1000mm,怕影响上部的使用,业主坚决不同意缩回来再做挑梁。
只好把柱子扩大,越过桩心100mm,准备逐层减小柱截面。
唉,这样是违规了吧
望各位前辈指点一下


1111.jpg




1111.jpg

免费打赏
流水落花春去也
2014年04月30日 22:39:27
12楼
按偏心受压计算下,目测没什么问题
回复
夜幕将离
2014年04月30日 23:29:37
13楼
请教了个老头,他说承台面上面设水平系梁与右边的柱子连接,桩身还是按轴心受压不变,承台按偏心计算,满足冲切即可。感觉挺靠谱
回复
王铜
2014年05月01日 08:08:50
14楼
承台外面那个填充物是隔壁人家的柱子
回复
shishen_li711
2014年05月01日 08:25:20
15楼
有承台就没有问题,稍微对桩受力有影响而已
回复
leechendy2
2014年05月01日 14:39:40
16楼

小手一抖~两分到手
回复
zywyiwei
2014年05月01日 17:19:02
17楼
可以是可以,但是一定要考虑从各种偏心对构件的影响。
回复
小二郎的rp
2014年05月01日 18:59:19
18楼
复核偏心荷载作用下的承载力即可
回复
kkhappy1
2014年05月01日 19:53:11
19楼

应该复核一下偏心
回复
天地不言
2014年05月02日 20:47:18
20楼
且行且珍惜,认真计算校核啊。
回复
chjfly11
2014年05月02日 22:23:23
21楼

小手一抖~两分到手~