私人房屋五层半,两边都已建了房子,桩径1000mm,怕影响上部的使用,业主坚决不同意缩回来再做挑梁。只好把柱子扩大,越过桩心100mm,准备逐层减小柱截面。唉,这样是违规了吧望各位前辈指点一下
私人房屋五层半,两边都已建了房子,桩径1000mm,怕影响上部的使用,业主坚决不同意缩回来再做挑梁。
只好把柱子扩大,越过桩心100mm,准备逐层减小柱截面。
唉,这样是违规了吧
望各位前辈指点一下
22楼
什么桩呀,直径这么大。素混凝土桩吗。感觉桩径对于5层半楼来说有点偏大
回复
23楼
小手一抖
小手一抖
回复
24楼
小手一抖
小手一抖
回复
25楼
设置连系梁很重要
回复
26楼
小手一抖~两分到手~!
回复
27楼
qq1035201022 发表于 2014-4-30 23:29 请教了个老头,他说承台面上面设水平系梁与右边的柱子连接,桩身还是按轴心受压不变,承台按偏心计算,满足 …这样做可以,系梁就是地基梁嘛,截面做大一些,比如400×800,搁在承台面上,配筋按刚的配,作为一条钢梁
回复
28楼
shishen_li711 发表于 2014-5-1 08:25 有承台就没有问题,稍微对桩受力有影响而已把承台加大也可以抵消偏心弯矩的
回复
30楼
很危险,应加大承台,或者调解柱距,或者考虑偏心弯矩
回复
31楼
cyberboy 发表于 2014-5-3 07:51 什么桩呀,直径这么大。素混凝土桩吗。感觉桩径对于5层半楼来说有点偏大是挺浪费,奈何包工队嫌桩径小桩数少没赚头,小于800就不愿意钻,不知道其他地区会不会有这情况。
回复
32楼
铜锤花脸 发表于 2014-4-30 00:21 看这个截图是一部分柱截面落在承台平面外了?你在逗我吧,呵呵。桩身偏心受压,应该考虑桩周土层的情况, …这种情况属于桩打偏了,可以把承台扩大
回复