关于后浇带的问题?
cuijh1120
cuijh1120 Lv.10
2014年04月29日 19:14:05
只看楼主

砖混,6+1层,三个单元,长63米多,没有伸缩缝,除了设后浇带,还有什么简单的方法解决伸缩问题

砖混,6+1层,三个单元,长63米多,没有伸缩缝,除了设后浇带,还有什么简单的方法解决伸缩问题
森海岭域
2014年04月29日 20:04:48
2楼
没有伸缩缝不可能吧?图纸审查通过了吗?建议与设计单位咨询下。
回复
cuijh1120
2014年04月29日 20:16:11
3楼
峭壁倕澜 发表于 2014-4-29 20:04 没有伸缩缝不可能吧?图纸审查通过了吗?建议与设计单位咨询下。审查通过
回复
myxlxh
2014年04月29日 22:01:21
4楼
还是设吧~~
回复
cuijh1120
2014年04月29日 22:05:26
5楼
myxlxh 发表于 2014-4-29 22:01 还是设吧~~后浇带要间隔几天浇筑,对工期影响大不,毕竟是砖混,设膨胀加强带可不可以,那种好呢
回复
myxlxh
2014年04月29日 22:07:59
6楼
最好是设缝,毕竟超规范比较多了
回复
cuijh1120
2014年04月29日 22:18:58
7楼
myxlxh 发表于 2014-4-29 22:07 最好是设缝,毕竟超规范比较多了嗯,现在的情况是6+1的设后浇带,5+1的设膨胀加强带,审图都通过
回复