机房专用空调加湿问题
hardrain75
hardrain75 Lv.2
2014年04月29日 15:13:33
来自于制冷技术
只看楼主

机房专用空调加湿方式目前主要是红外灯管加湿、加湿桶电极加湿2种方式,但这两种方式都产生热量影响专用空调制冷效率,想问有没有大功率的超声波加湿器或着可安装进专用空调内部的雾化喷淋装置替代(因受机房安全限制,只能在专用空调内部进行改造)

机房专用空调加湿方式目前主要是红外灯管加湿、加湿桶电极加湿2种方式,但这两种方式都产生热量影响专用空调制冷效率,想问有没有大功率的超声波加湿器或着可安装进专用空调内部的雾化喷淋装置替代(因受机房安全限制,只能在专用空调内部进行改造)
免费打赏
北千里
2014年05月13日 21:41:08
2楼
关键是成本问题,性价比
回复
hardrain75
2014年05月19日 10:43:26
3楼
先不考虑成本,只要加湿效果好的介绍个
回复
xiang2014
2014年05月19日 11:10:20
4楼
影响制冷效率?这个影响没多大吧,我们有一层机房20台精密空调,北方冬天一般开三到四个加湿湿度就完全够用了,5月份的时候差不多也就开个一两个。
我们新规划的机房采用的是湿膜加湿,与空调末端独立安装。
就算有,安装于精密空调内部,可能不太好实现。
1、上水、下水只能采用空调原有的管道。
2、电力,电极加湿是三根火线。
3、控制,这是最大的问题了。
回复
hardrain75
2014年08月04日 10:53:46
5楼
我们是IDC机房,机房内部服务器负荷很大,而很多原因造成机组备机不多,在冬季机房湿度很低,机组一启动加湿,机房温度温升很明显,所以所加湿对制冷效率还是影响很大的。
湿膜加湿考虑过 但机房空间限制不易操作
现在只能在精密空调内部想办法实现
回复

相关推荐