钢筋
cnhk837
cnhk837 Lv.4
2014年04月29日 12:27:24
只看楼主

本帖最后由 cnhk837 于 2014-5-2 12:21 编辑 关于这个问题,争议不小,为了不误导大家,我还是把这个问题删除了

本帖最后由 cnhk837 于 2014-5-2 12:21 编辑

关于这个问题,争议不小,为了不误导大家,我还是把这个问题删除了
免费打赏
cnhk837
2014年04月29日 12:32:24
2楼
还有一个疑问:地下室顶板采用无梁楼板时,往往板厚350mm以上,于是顶板的支座附加钢筋两端还需要90度弯折吗

回复
gototop
2014年04月30日 09:50:08
3楼
有这么复杂吗?直接按照11G101-3来
回复
aaqq1000
2014年04月30日 10:00:19
4楼
梁是板的支座,柱是梁的支座,基础是墙柱的支座。个人感觉筏板基础的钢筋布置时不用考虑墙柱的影响,也方便施工。
回复
2014年04月30日 10:06:15
5楼
:lol扣钢筋的大神啊,这么牛P,你妈妈知道吗
回复
2014年04月30日 10:31:16
6楼
细节决定成败
回复
2014年04月30日 15:20:34
7楼
楼上的大虾们不给意见呀?
做项目时,住宅经常遇到要卡用钢量的情况。
我认为以上做法对结构安全、可靠度没影响,比单纯扣配筋率好多了不是?
本人不才11G101-3中我是没找到相应的描述。
回复
sclgh1979
2014年04月30日 16:22:53
8楼
第一,筏板基础的配筋应该按图二施工才是正确的,因为筏板是剪力墙和柱的支座,筏板的钢筋不应该考虑剪力墙的影响而不布置钢筋,就如同咱们的框架柱箍筋是通长布置,不受框架梁高度影响一样,在陈青来教授编制的《钢筋混凝土结构平法设计与施工规则》这本书上讲的很清楚,对于无梁楼盖的板负筋可以不设置竖直弯钩,在施工时采用马蹬筋保证负筋的定位不只踩踏即可。
回复
cnhk837
2014年04月30日 17:24:08
9楼
本帖最后由 cnhk837 于 2014-5-2 12:28 编辑

同意楼上的梁楼盖的板负筋的观点。
回复
cnhk837
2014年04月30日 17:30:05
10楼
本帖最后由 cnhk837 于 2014-5-2 12:31 编辑

改改改。
11G101-3第80页的节点,更多是针对基础梁的情况吧
还有图集12G901-3混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图 独基 条基 筏基 桩基
大家可以看看。
回复
追梦ing
2014年05月01日 23:55:46
11楼
cnhk837 发表于 2014-4-30 17:30 图一是11G101-3第80页的节点,这里显示不需要布置筏板的纵筋呢。图二是基础梁时候的,墙体应有兼做基础梁 …回答得不错!学习了~~~