公司申请约20000kw的新项目用电申请,申请35kv专线,可是供电公司不给批,说是没有35kv间隔,要求使用10kv专线,四回五回线路都可以。但是这个项目有一台6000kw的高压电机,还有2台2300kw的高压电机啊,而且二期项目还有32000kw的新增负荷,有多台高压电机!! 跟供电公司说了,可是还是要求10kv专线,说是离变电站近(300米吧),不需要新建变电站,还能节约成本!可以多回10kv专线,然后厂内开闭所。
公司申请约20000kw的新项目用电申请,申请35kv专线,可是供电公司不给批,说是没有35kv间隔,要求使用10kv专线,四回五回线路都可以。但是这个项目有一台6000kw的高压电机,还有2台2300kw的高压电机啊,而且二期项目还有32000kw的新增负荷,有多台高压电机!!
跟供电公司说了,可是还是要求10kv专线,说是离变电站近(300米吧),不需要新建变电站,还能节约成本!可以多回10kv专线,然后厂内开闭所。
请问各位专家,这样可以么?技术上行不行得通,经济么?
还有开闭所什么意思?多回10kv并联么?
请不吝赐教!不胜感激!!
42楼
近期20000,远期32000,干脆从变电站110kv侧给你引算了!
回复
43楼
不知道是啥项目,如果是一般项目,应急电源就考虑照明算了,真的断了电就断电个把小时也没啥的
回复
44楼
化工,供电可靠性要求高
回复
45楼
这个基本不可能啊,变电站内预留了一个110间隔,不过是给后期变电站第三台变压器用的,不可能给我们用啊
回复
46楼
计算负荷,供电公司明确要求10kv,先按这个设计。估计要被分成好几个供电单元了
回复
47楼
10KV出线两回路为什么并用呢?如果开关额定电流不够,可选择大开关。如果电缆线载流量不够,可选择封母线,绝缘强度达标即可行。技术不是问题,两回路并用不可取!仅供参考。
回复
48楼
兹事体大,在这里讨论得不出结果。工厂供电系统是一个非常主要的方案,将长期影响到工厂的安全和生产效率。
建议楼主向老板提出,由当地设计院或者工厂的设计部门联合电力部门做出详细的技术经济比较和设计方案。这笔钱绝对应该花出去。
不明白这么大的工厂开始建设时为什么没有考虑供电方案?
回复
49楼
算上将来有5万的负荷!?110KV双电源,内桥接线,必须得!
回复
50楼
electricity 发表于 2014-5-11 22:55 算上将来有5万的负荷!?110KV双电源,内桥接线,必须得!110kV不考虑,没有选择权。在争取35kV
回复
51楼
35KV/10KV的最大31500KVA,也可以把。一期要两个,二期再要两个35.