急救!20000kw负荷,供电公司要求使用10kv专线,我可是有6000kw的高压电机啊!!!!
pirate_boy
pirate_boy Lv.7
2014年04月28日 22:45:01
只看楼主

公司申请约20000kw的新项目用电申请,申请35kv专线,可是供电公司不给批,说是没有35kv间隔,要求使用10kv专线,四回五回线路都可以。但是这个项目有一台6000kw的高压电机,还有2台2300kw的高压电机啊,而且二期项目还有32000kw的新增负荷,有多台高压电机!! 跟供电公司说了,可是还是要求10kv专线,说是离变电站近(300米吧),不需要新建变电站,还能节约成本!可以多回10kv专线,然后厂内开闭所。

公司申请约20000kw的新项目用电申请,申请35kv专线,可是供电公司不给批,说是没有35kv间隔,要求使用10kv专线,四回五回线路都可以。但是这个项目有一台6000kw的高压电机,还有2台2300kw的高压电机啊,而且二期项目还有32000kw的新增负荷,有多台高压电机!!
跟供电公司说了,可是还是要求10kv专线,说是离变电站近(300米吧),不需要新建变电站,还能节约成本!可以多回10kv专线,然后厂内开闭所。
请问各位专家,这样可以么?技术上行不行得通,经济么?
还有开闭所什么意思?多回10kv并联么?
请不吝赐教!不胜感激!!
免费打赏
gaoyanananjing
2014年05月17日 17:02:18
52楼
楼主问题解决没?可以开讨论组。
回复
qhpeng
2014年05月18日 12:00:28
53楼
1、10KV电费要比110KV电费高很多;
2、6000KW高压电机启动冲击相当大,不晓得供电所怎么想的;这么大负荷,起码弄个110KV站
回复