急救!20000kw负荷,供电公司要求使用10kv专线,我可是有6000kw的高压电机啊!!!!
pirate_boy
pirate_boy Lv.7
2014年04月28日 22:45:01
只看楼主

公司申请约20000kw的新项目用电申请,申请35kv专线,可是供电公司不给批,说是没有35kv间隔,要求使用10kv专线,四回五回线路都可以。但是这个项目有一台6000kw的高压电机,还有2台2300kw的高压电机啊,而且二期项目还有32000kw的新增负荷,有多台高压电机!! 跟供电公司说了,可是还是要求10kv专线,说是离变电站近(300米吧),不需要新建变电站,还能节约成本!可以多回10kv专线,然后厂内开闭所。

公司申请约20000kw的新项目用电申请,申请35kv专线,可是供电公司不给批,说是没有35kv间隔,要求使用10kv专线,四回五回线路都可以。但是这个项目有一台6000kw的高压电机,还有2台2300kw的高压电机啊,而且二期项目还有32000kw的新增负荷,有多台高压电机!!
跟供电公司说了,可是还是要求10kv专线,说是离变电站近(300米吧),不需要新建变电站,还能节约成本!可以多回10kv专线,然后厂内开闭所。
请问各位专家,这样可以么?技术上行不行得通,经济么?
还有开闭所什么意思?多回10kv并联么?
请不吝赐教!不胜感激!!
免费打赏
pirate_boy
2014年05月03日 20:28:57
32楼
woheni2010 发表于 2014-4-30 12:57 功率因素那么低?供电公司提供的数据,经济负荷6000
回复
pirate_boy
2014年05月03日 20:35:50
33楼
ccc___ 发表于 2014-5-3 08:42 10KV变电所距离只有300米,是个有利条件,能不能让电力部门把这个变电所主要为你这个企业供电?把高压电 …110kV变电站,2*63000kVA容量,满足用电需求,但是不会作为主要用电企业,还有周边的企业呢。变电站内保护应该都是齐全的吧,感觉问题就是,一旦出现问题,必须等待供电公司确定故障,等待供电公司变电站内操作恢复供电,麻烦!化工企业,以后还得考虑双电源问题,如果环网柜做部分设备双电源不知是否可行,就是几台设备申请一路10kV,之后再申请一路10kV备用,采用环网柜联络。
回复
pirate_boy
2014年05月03日 20:38:59
34楼
lsc19590714 发表于 2014-5-3 15:30 首先你未说清楚6000kW的高压电机的电压等级是多少??如果是10KV电压等级,象你这样大的用电容量(20000KW)建 …10kV高压电机。想问一下,一段母线出的两路电源是否可以并联使用?担心负荷分配不均。。。。
回复
lingxuct
2014年05月03日 21:15:27
35楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-5-3 21:20 编辑 pirate_boy 发表于 2014-5-3 20:35 110kV变电站,2*63000kVA容量,满足用电需求,但是不会作为主要用电企业,还有周边的企业呢。变电站内保 …是需要利用这300米距离的变电所,它有63MVA主变二台,看看它还有没有110KV的备用间隔,如果有110KV间隔,就可以接110KV线路,这是最理想的方案。如果没有110KV间隔,就需要10KV间隔4~5个,把6000KW电机直接挂在他们的间隔上,其他变压器可以自己建10KV配电室。偶估计他们的变电所10KV系统上没什么线路,备用间隔有很多,所以才让你们接多个10KV线路。(因为35KV间隔没有了)你们厂建在他们变电所很近,他们的变电所附近没有多少10KV的负荷。可以向他们要多几个10KV的间隔,最要紧的是6000KW电机直接挂在他们的间隔上,需要接二次电缆到现场(和控制室),在合同上写清楚。
回复
co188aepcic
2014年05月04日 11:25:56
36楼
原则是按供电部门的批复办。
至于10kV的能力,不用担心,主要是电源侧的能力有多大。
我的工程中有下列情况:
1)110kV的变电所,设63MVA主变,10kV挂接5500kW电机直接启动,没问题。
2)10kV开关站挂接3800kW电机水电阻启动,没问题。
回复
pirate_boy
2014年05月04日 12:30:38
37楼
ccc___ 发表于 2014-5-3 21:15 是需要利用这300米距离的变电所,它有63MVA主变二台,看看它还有没有110KV的备用间隔,如果有110KV间隔 …你的意思是,6000高压电机厂区内不新上高压柜及相关保护么?感觉有点悬!怕是供电公司不同意啊
回复
lingxuct
2014年05月04日 13:30:25
38楼
pirate_boy 发表于 2014-5-4 12:30 你的意思是,6000高压电机厂区内不新上高压柜及相关保护么?感觉有点悬!怕是供电公司不同意啊如果自己再状一台开关柜,就需要电力局一边专门一个柜,厂区里也需要专门一台柜,这样不是重复?
回复
mutianyan2004
2014年05月05日 15:41:20
39楼
pirate_boy 发表于 2014-5-3 20:38 10kV高压电机。想问一下,一段母线出的两路电源是否可以并联使用?担心负荷分配不均。。。。最好不要这样,电缆或架空导线会有环流
回复
mutianyan2004
2014年05月05日 15:41:51
40楼
pirate_boy 发表于 2014-5-3 20:38 10kV高压电机。想问一下,一段母线出的两路电源是否可以并联使用?担心负荷分配不均。。。。最还不要这样,电缆或架空线会有环流。
回复
b991062
2014年05月06日 17:21:53
41楼
不知道楼主解决的怎么样了?看了你的情况,20000的负荷嘛,是装机负荷还是计算负荷。我也是做化工的,可以跟你一起探讨下。至于你刚刚说的6000的电机我也经常遇到,自己做一个启动计算,心里就踏实了。
回复

相关推荐

APP内打开