现做一个雨水专项规划,遇到和水利排涝规划衔接的问题;水利专业确定排涝标准是采用5年一遇,外江防洪标准是20年一遇,问题在于外江20年一遇的洪水位高于部分地区地面标高,但是这部分地面标高却高与外江5年一遇外江标高,这种情况是否可以直接排入外江! 5年一遇涝水不漫溢标准是什么定义?水位线是按外江什么标准进行推算?
现做一个雨水专项规划,遇到和水利排涝规划衔接的问题;水利专业确定排涝标准是采用5年一遇,外江防洪标准是20年一遇,问题在于外江20年一遇的洪水位高于部分地区地面标高,但是这部分地面标高却高与外江5年一遇外江标高,这种情况是否可以直接排入外江! 5年一遇涝水不漫溢标准是什么定义?水位线是按外江什么标准进行推算?
22楼
讨论得很详细,虚心学习了
回复
23楼
虚心学习了,一路看下来搞懂好多知识
回复
24楼
一介书生第二 发表于 2014-4-29 20:43 20年一遇与5年一遇的确是两个概念,前者用于防洪,后者用于排涝。 外江20年一遇洪水位高于部分 …同意一介书生的观点按概率论的角度讲,当排涝频率(5年一遇)与外江水位(20年一遇)没有相关性时,严格意义上应该是要保证在外江最高水位(当然大于20年一遇没有意义)时区内5年一遇的涝水仍然能安全排出,方案如书生所说。采用泵强排的排涝水位线确实与外江水位无关,与围圩内的安全有关;只有自流排时才需要从外江水位推算内河的排涝水位线,以确定内河沿线的地块标高。
回复
25楼
hhhkkk666 发表于 2014-4-30 15:20 那可不可以这么理解,在场地竖向标高低于20年一遇的外江洪水时,市政雨水管道如果要排入外江就是要设置排 …从理论上讲,都应该设置排涝泵站(概率问题)。实际工程中尤其是大流域性河流附近,为了节省防洪排涝工程投资,我们人为的将内河排涝与外河水位关联起来,较常见的是通过分析历史水位及水量监测数据,以内河5年一遇的涝水遭遇到的实际外河高水位情况作为组合,前提是内河的流域范围也不小,而且有足够的调节能力,农田较多,一般也会没事。但是如果内河沿线基本为城市,还是不要冒这样的风险。
回复
26楼
各位讲的都很好!
回复
27楼
请教各位大神,泵站的起排水位如何确定,如果是以围内产生5年一遇或者10年一遇的涝水的水位作为起排水位,那围内不是已经受淹,产生了具体的损失?那工程的经济评价如何确定新建工程的经济效益。
citychan:起排水位根据围内有没调蓄容积,没有调蓄容积就是等于防涝水位了。防涝水位是根据围内大部分地面不受涝倒推出来的。有调蓄容积按来水过程和排水调节计算得出内涝水位。都是按地面高程得出内涝水位后根据调蓄或不调蓄确定泵站起排水位或设计水位,不同在于调蓄泵站规模可以小一点。
回复