请简略计算二级负荷空调800的"专用"变压器容量的选择?
gzbxdesign2
2014年04月28日 14:00:40
只看楼主

请简略计算二级负荷空调800的"专用"变压器容量的选择高压双回路进线1.设1台1000KVA专用变压器,负载率80%2.设2台500KVA专用变压器(联络),负载率80%3.设2台800KV专用变压器(联络),负载率50%该采用哪个方案?或其他

请简略计算二级负荷空调800的"专用"变压器容量的选择
高压双回路进线
1.设1台1000KVA专用变压器,负载率80%
2.设2台500KVA专用变压器(联络),负载率80%
3.设2台800KV专用变压器(联络),负载率50%

该采用哪个方案?或其他


liehuo321
2014年04月28日 16:00:20
2楼
用第二个方案好点,二台变压器分别用不同的高压供电,当一路故障的时候可以在低压测联络很方便。用第一个方案,须在高压测联络,操作比较复杂,投资也较大!
回复
qq359879362
2014年04月28日 16:05:37
3楼
如果是二级负荷的话,800KVA是装机容量的话。我建议用两台630KVA的。
回复
gzbxdesign2
2014年04月28日 16:20:16
4楼
liehuo321 发表于 2014-4-28 16:00 用第二个方案好点,二台变压器分别用不同的高压供电,当一路故障的时候可以在低压测联络很方便。用第一个方 …二级负荷而已,何须不同区域高压
回复
gzbxdesign2
2014年04月28日 16:22:40
5楼
qq359879362 发表于 2014-4-28 16:05 如果是二级负荷的话,800KVA是装机容量的话。我建议用两台630KVA的。 第3.3.2条 装有两台及以上变压器的变电所,当其中任一台变压器断开时,其余变压器的容量应满足一级负荷及二级负荷的用电。10kV 及以下变电所设计规范GB 50053-94你如何满足此条
回复
云飘飘
2014年04月29日 06:45:27
6楼
根据民规的编制者宣贯是说明,采用专用变压器,放射式供电,是二级负荷配电的最低要求。
回复
qq359879362
2014年04月29日 13:47:16
7楼
gzbxdesign2 发表于 2014-4-28 16:22 第3.3.2条 装有两台及以上变压器的变电所,当其中任一台变压器断开时,其余变压器的容量应满足一级负荷及 …我的前提是800KVA是安装容量,取了0.8需要系数后为640KVA,单台变压器已能满足所有负荷。
回复
gzbxdesign2
2014年04月29日 15:16:09
8楼


说的自然是对的,可和本讨论有什么关系
回复
gzbxdesign2
2014年04月29日 15:18:08
9楼


首先感谢讨论,不过你没好好看我的问题
回复
cdleeyb
2014年04月29日 15:29:45
10楼
只看,不敢乱说
回复