消防工程的一些问题
yanfeng109
yanfeng109 Lv.8
2014年04月28日 12:59:46
只看楼主

问题一,消防工程施工范围强弱电的一般划分方法(,特别是水泵、防火卷帘、通风排烟、应急照明等,什么归强电来做,什么归弱电)?问题二,预埋工程一般属于土建还是弱电做?问题三,工程检测与验收归哪方来做?欢迎大家积极讨论,小弟在这里先感谢各位了

问题一,消防工程施工范围强弱电的一般划分方法(,特别是水泵、防火卷帘、 通风排烟、应急 照明等,什么归强电来做,什么归弱电)?
问题二,预埋工程一般属于土建还是弱电做?
问题三,工程检测与验收归哪方来做?
欢迎大家积极讨论,小弟在这里先感谢各位了
免费打赏
娟娟840102
2014年05月14日 17:12:03
2楼
问题一:火灾自动报警及联动控制系统是弱电范围,消防水泵、消防排烟风机(兼通风)和正压送风机肯定是消防范围,相应的动力电源,消防只做就近的控制柜至设备这段管线,控制柜前段由总包或土建做;防火卷帘门和应急照明照理应是消防范围,但一般业主是交给总包单位做,当总包不做,消防施工单位就做。问题二:照理同步与土建进场,自己所承包的范围,均应自己预留预埋,但是,往往消防施工单位进场滞后,前期的预留预埋都是土建做起走了的,因而,消防管路只是要求通畅无堵塞,孔洞标高预留正确,实际上,这只是好的愿望,进场后,消防施工单位与土建的沟通难度很难。问题三:工程检测是业主出费用和主持,消防施工单位主动配合进行检测,验收同样也是业主主持,消防施工单位极力配合。建筑主体是建设单位,消防局只认业主单位。
回复

相关推荐

APP内打开