现在做一别墅项目,带半地下室,地下室有卫生间,市政检查井标高满足直排,业主不想设提升泵,可以直排吗?
现在做一别墅项目,带半地下室,地下室有卫生间,市政检查井标高满足直排,业主不想设提升泵,可以直排吗?
2楼
满足当然可以了,就好设定个防回流装置
回复
3楼
防回流装置,倒流防止器?
回复
4楼
但住宅规范是强条
回复
5楼
规范要求低于室外地面的都要加压提升,目的是为防治管道堵了,污水水流进住户,因为正负0低于室外。
回复
6楼
可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》GB50015-2003第4.7.2条规定: 建筑物地下室生活排水应设置污水集水池和污水泵提升排至室外检查井。地下室地坪排水应设集水坑和提升装置。
回复
7楼
如果满足条件没有必要设置强排,强排卫生气味难排,市政管道上口与小区管道排水管下口平接,能达到这个条件就可以保证没有问题!
回复
8楼
寒冬 发表于 2014-4-28 17:28 如果满足条件没有必要设置强排,强排卫生气味难排,市政管道上口与小区管道排水管下口平接,能达到这个条件 …管顶平接 还是管底平接?
回复
9楼
千万别直排,万一下大雨,市政管网排不赢,你的地下室就肯定倒灌了。
回复
10楼
直接排到市政井?不处理?
回复
11楼
学习学习啦啦啦
回复