【每周交流会13期】谈谈路灯应采取的接地方式?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2014年04月25日 13:32:34
只看楼主

◆◆◆◆ 交流主题: 谈谈路灯应采取的接地方式? 交流 内容 : 路灯接地涉及到人身安全,是电击危险大的电气装置,尤其是下雨天,人在水中走靠近路灯时发生触电死亡也不是个案。 虽然王厚余老师的《建筑物电气装置500问》在户外照明装置这一节中已获作了详细的介绍,但并不是每个人一看就明白,例如问:



◆◆◆◆



1.jpg








交流主题:


谈谈路灯应采取的接地方式?








交流






内容










路灯接地涉及到人身安全,是电击危险大的电气装置,尤其是下雨天,人在水中走靠近路灯时发生触电死亡也不是个案。






虽然王厚余老师的《建筑物电气装置500问》在户外照明装置这一节中已获作了详细的介绍,但并不是每个人一看就明白,例如问:


路灯应该采取什么接地制式?



为什么推荐采用TT 接地系统?



接地电阻应该为多大?

















《500问》把路灯分为庭园灯、高杆灯和交通照明路灯三种灯具分别讨论。三种不同用途的灯对接地要求也不同。











交流时间

一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里

不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言







一周后我会通过大家的讨论,和论坛里各位版主及网友商议,评出比较满意的回复,整理出来分享给大家~~共同学习,共同进步!
























1.jpg

免费打赏
muyuyao
2014年04月25日 20:22:47
12楼
wangxin1204 发表于 2014-4-25 16:40 TT系统为中性点接地,电气装置外壳不接地,此种接地方案比较合适!理由:1.目前工业项目或民用项目大多 …赞同您的结论!!!但不理解什么叫做“路灯的N线接地应该是比较方便的”???!!!
回复
muyuyao
2014年04月25日 20:23:36
13楼
ccc___ 发表于 2014-4-25 14:03 路灯大都为钢杆,就地打一根角钢的,在电源侧装漏电保护,电缆内无PE芯线,这种方式是不是叫IT系统?前辈:这不是TT系统吗???!!!
回复
兵长
2014年04月25日 22:49:34
14楼
wangxin1204 发表于 2014-4-25 16:40 TT系统为中性点接地,电气装置外壳不接地,此种接地方案比较合适!理由:1.目前工业项目或民用项目大多 …你说错了吧,外壳不接地?
回复
云飘飘
2014年04月26日 06:36:33
15楼
可以采用TN-S系统,根据线路保护情况加漏电开关;也可以采用TT系统+漏电开关,从第一个路灯开始配出PE线。
回复
bbln
2014年04月26日 11:45:38
16楼
本人赞同地下室的观点,我施工也是这样处理的
回复
sxz55555
2014年04月26日 19:33:24
17楼
这个问题太及时了,领导刚好问我景观电气部分。{:2_78:}
回复
someboy414
2014年04月28日 09:44:40
18楼
我见过的一个设计:住宅小区庭院灯接地采用扁钢将所有灯具金属底座连接贯通,并接近接至主楼基础接地预留钢板。系统仍采用五芯电缆。不知道这种接地方式行不行。
另外是否可以在庭院灯杆内安装漏电保护器和蓉芯。
回复
fitman
2014年04月28日 14:22:49
19楼
民规要求是距建筑物20m内应选用与建筑物一样的系统。超过的宜用TT。照明手册则说两种都可用。
实际分析两种方案都没问题,重点只有两条1、电源处装漏保;2、灯竿做好接地保护。上述两点正是TT系统所必须的,而用TN-S系统而都做到上述两点,实际上就是一个加强版的TT系统。
很多人认为TN-S断PE后未端就相当于一个局部TT系统,理论上确是这样。但要指出的是,没做到上面的两点,这个系统是不安全的。
回复
fitman
2014年04月28日 14:26:37
20楼
2014年04月28日 15:29:18
21楼
TN-S系统,外加漏电保护,应很可靠
回复

相关推荐

APP内打开