高层住宅楼,户型比较小且强弱电井布置在一起,造成电井附近线管扎堆,发几张图大家看看有什么问题及改进的建议
高层住宅楼,户型比较小且强弱电井布置在一起,造成电井附近线管扎堆,发几张图大家看看有什么问题及改进的建议
2楼
第二张图:一个盒子不应该有四个口吧,最多三个
水平布管管与管间距太小,应该留2公分间距吧
这是我们这监理说的 我们这也有这种问题
回复
3楼
强电井和弱电井分开是最好的,管线分开敷设对结构也由好处。
回复
4楼
ywl84562 发表于 2014-4-23 19:49 第二张图:一个盒子不应该有四个口吧,最多三个水平布管管与管间距太小,应该留2公分间距吧这是我们这监 …一个线盒不允许接四个管,哪里有相关的规定呢?还是习惯做法,接四个口不好穿线呢
回复
5楼
接线盒接4根管很正常,接线盒4面都有敲落口。
回复
6楼
liuyufan0429 发表于 2014-4-24 09:43 一个线盒不允许接四个管,哪里有相关的规定呢?还是习惯做法,接四个口不好穿线呢间距要有,主要是为了混凝土不被这个部位而浇筑不合格。间距小了,此部位全是管子,混凝土浇筑不实。这部位就是空的,影响结构了。
回复
7楼
再传几张,大家交流交流
回复
8楼
没预埋时先得做下功课,规划一下有多少回路,怎么走,尽量摆布的整齐一点,分工派下去,先钉接线盒,做管跟上。甲做哪些管,乙做哪些管,事先安排下去,省得上到模板被铁工扎铁的一赶工,乱了阵脚,管也乱七八糟起来。
回复
9楼
013图中,这捆套管是进箱子的吗?可以根据箱子的规格分成1到2排,捆成圆柱后期进箱有困难
回复
10楼
有的提的建议不错,再传几张
回复
11楼
20140412(007).jpg中两两接线盒之间的横管是怎么回事?可以这么做吗?,这么做的话,怎么保证打灰时它不会断吗?
回复