高层住宅楼,户型比较小且强弱电井布置在一起,造成电井附近线管扎堆,发几张图大家看看有什么问题及改进的建议
高层住宅楼,户型比较小且强弱电井布置在一起,造成电井附近线管扎堆,发几张图大家看看有什么问题及改进的建议
12楼
20140412(008).jpg墙上的是开关吧。接线盒上怎么开了两个口,还有什么没接么?还有若是开关的话怎么离墙边那么近
回复
13楼
20140412(010).jpg这都是干嘛的?都是什么安装高度啊?学习学习
回复
14楼
ywl84562 发表于 2014-4-25 16:51 20140412(007).jpg中两两接线盒之间的横管是怎么回事?可以这么做吗?,这么做的话,怎么保证打灰时它不会断 …上边横着一根钢筋,横线管绑在钢筋上呢,应该断不了
回复
15楼
ywl84562 发表于 2014-4-25 17:00 20140412(008).jpg墙上的是开关吧。接线盒上怎么开了两个口,还有什么没接么?还有若是开关的话怎么离墙边那 …应该是插座,一个进线接插座,一个出线去别的插座,
回复
16楼
liuyufan0429 发表于 2014-4-25 17:09 上边横着一根钢筋,横线管绑在钢筋上呢,应该断不了这样做可以吗,有依据吗?@ac—米兰 @宜凌果果 求大神指点
回复
17楼
ywl84562 发表于 2014-4-25 17:19 这样做可以吗,有依据吗?@ac—米兰 @宜凌果果 求大神指点没有依据,只是图省事了吧。规范上有相关规定吗
回复
18楼
一个86盒上同一面也有5-6根管子,有问题吧
回复
19楼
ywl84562 发表于 2014-4-23 19:49 第二张图:一个盒子不应该有四个口吧,最多三个水平布管管与管间距太小,应该留2公分间距吧这是我们这监 …《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》(第二版)32页现浇混凝土板内并列敷设的管子间距不应小于25mm,使管周围均有混凝土包裹,敷设在现浇板内的管路应尽量不交叉,但在特殊情况下,交叉点两根管子的外径之和至少要比板的厚度小40mm,以免影响钢筋网的布置及楼板的强度。
回复
20楼
请问你们开关距离墙边是多少??我这是控制在15-20cm的还有强弱电井线管过多问下设计是否可以加设桥架从电井引出来然后再板上直接订线盒就可以解决了毕竟这个位置交叉位置多高度不好控制
回复
21楼
真的想说这管线真乱· · · ·