各位师父,我想请教一下有关合用前室的防烟问题:A,楼梯间部分,地上和地下肯定分别设置两套系统,不能合用管井,没问题。即地上着火开地上系统,地下着火开地下系统。B,有关合用前室,可以合用管井!问题来了:1:是否也是如同楼梯间部分,在地上着火时只需开启地上部分的合用前室送风口,地下着火时只需开启地下部分的合用前室送风口?2:如1成立,当地上着火层为首层时,应开启的合用前室送风口为哪几层?假如为28层建筑。

各位师父,我想请教一下有关合用前室的防烟问题:

A,楼梯间部分,地上和地下肯定分别设置两套系统,不能合用管井,没问题。即地上着火开地上系统,地下着火开地下系统。

B,有关合用前室,可以合用管井!

问题来了:

1:是否也是如同楼梯间部分,在地上着火时只需开启地上部分的合用前室送风口,地下着火时只需开启地下部分的合用前室送风口?
2:如1成立,当地上着火层为首层时,应开启的合用前室送风口为哪几层?假如为28层建筑。


感谢帮助
免费打赏
fine_2009
2014年04月24日 15:47:56
2楼
前室不区分地上还是地下,整体看有多少层,该开二层开二层,该开三层开三层。
回复
450030084
2014年04月24日 17:44:26
3楼
地上地下防火分区是分开的 虽然合用前室 合用风道 所以发火时候 地下可以全开不管地上的 地上一层着火就开一 二层的即可
回复
云飘飘
2014年04月25日 06:27:44
4楼
可以合用,采用常闭正压送风口。
回复
leecissy
2014年04月30日 10:56:42
5楼
前室的加压送风口为常闭的,当地上某一层着火,只开启这一层和其上下层的加压送风口,也就是只对这三层的前室进行防烟
回复
格式化结束
2014年05月07日 13:05:56
6楼
leecissy 发表于 2014-4-30 10:56 前室的加压送风口为常闭的,当地上某一层着火,只开启这一层和其上下层的加压送风口,也就是只对这三层的前 …首层着火,没有下层了哦。
回复
格式化结束
2014年05月07日 13:07:57
7楼
450030084 发表于 2014-4-24 17:44 地上地下防火分区是分开的 虽然合用前室 合用风道 所以发火时候 地下可以全开不管地上的 地上一层着火 …对,但是其实有一个问题,除了首层和顶层着火开两层风口外,其实其它层是开三层的(总共24层)。对于开两层的情况下,风量会大很多。
回复
格式化结束
2014年05月07日 13:09:41
8楼
fine_2009 发表于 2014-4-24 15:47 前室不区分地上还是地下,整体看有多少层,该开二层开二层,该开三层开三层。能不能当作一个整体来加压送风,其实有前提,前提是其楼梯间是否加压。因为楼梯间的是否加压其实影响前室的加压送风量的大小。如地上和地下前室的加压送风量有较大差别,那就不能整体考虑吧。
回复
zglixp
2014年05月11日 22:00:35
9楼
fine_2009 发表于 2014-4-24 15:47 前室不区分地上还是地下,整体看有多少层,该开二层开二层,该开三层开三层。红宝书13.4.10注2:合用前室前室与地上地下无关,系统不变
回复
张光仁__水暖
2014年05月11日 22:25:13
10楼
楼主的 你所都不对 不要随便给问题下结论和总结,楼梯间地上和地下也是可以合同的。
回复
凯文先生
2014年05月13日 10:48:27
11楼
楼梯间地上地下可以合用管井,加压风量叠加计算
回复