保证蒸汽流量计准确计量的方法
ahruiling
ahruiling Lv.3
2014年04月22日 15:45:04
只看楼主

为了正确计量蒸汽的质量流量,必需思索蒸汽压力和温度的变化,经过流量积算仪对蒸汽密度停止补偿。丈量蒸汽温度的铂电阻一定要标准装置:测温铂热电阻插入管道中心位置、铂热电阻装置在流量计下游的5倍管径处、装置铂热电阻的管道位置采取保温措施等,确保测得的温度数值精确。在蒸汽压力的丈量中一定要留意,假如采用引压管引压,必需停止零点迁移(由于引压管内冷凝水的重力作用会使压力变送器丈量到的压力与实践压力之间呈现一定的差值,惹起密度补偿的误差),也可在流量积算仪内停止修正。压力变送器装置在蒸汽流量计下游的4倍管径处,压力变送器前的阀门、密封垫应完好畅通,以保证蒸汽压力的精确丈量。假如采用设定压力、温度停止补偿,所设定的数值应力图接近实践,否则误差很大,普通不倡议采用。

在流量积算仪中要正确设定蒸汽流量计的运转状态,这对蒸汽费用的正确计算至关重要。关于蒸汽状态不好明白判别的运用场所,倡议采用智能型流量积算仪,配合铂电阻、压力变送器停止温度、压力补偿,这样所计量的蒸汽质量流量最精确。
二、蒸汽流量计上下游直管段的正确装置
关于传统的涡街流量计,其前后装置直管段请求分别为20倍管径和5倍管径(这是流量计的前面无阀门等障碍物的技术请求;有障碍物还要增加直管段,详细见厂家的阐明书)。假如上下游直管段不够,就会招致管道内蒸汽活动未充沛开展,在流速散布剖面发作畸变。用户可经过在蒸汽流量计前装置活动调整器或增加直管段来调整管道的流速散布,使蒸汽流量计处的流体为充沛开展状态。关于一些大口径蒸汽流量计,满足上下游直管段的装置请求更为重要。
三、蒸汽流量计的量程比要合理
量程比是指一个流量计在能确保给定的精确度范围内,所能丈量的最大流量和最小流量之比。用户要依据本人的实践运用量选择流量计,理论上待选蒸汽流量计的量程要完整掩盖用户的运用量程。超越流量上限和低于流量下限运用都会形成蒸汽流量计计量的严重不准。比方:实践均匀流量为5t/h的涡街蒸汽流量计,普通应选择口径为150mm的涡街流量计,但是当流量降低到0.3t/h或超越15t/h时,流量计就会呈现严重计量失准。
四、现场存在的振动和电磁干扰应防止
蒸汽计量中应用最多的涡街流量计受设计原理的影响,对机械振动比拟敏感,计量结果易受振动干扰,应对蒸汽流量计前后管段作牢靠的支撑设计,加装振动缓冲部件,如管道振动不可防止,应选用抗干扰才能相对强的蒸汽流量计(如气体超声波流量计、智能式涡街流量计、差压式流量计等)。假如蒸汽流量计现场存在振动干扰,就会对在用的涡街蒸汽流量计产生低频率的脉冲信号影响,蒸汽流量计就会将这些脉冲作为流量信号传送给流量积算仪,构成累计流量,招致局部涡街蒸汽流量计在一段时间不用蒸汽的状况下依然会有一定量的数值累计。这就是“不用汽而流量计走字”的缘由,因而蒸汽用户在不用蒸汽的状况下,也要与供汽单位共同记好表底,避免蒸汽流量计“空跑”。