江苏封闭楼梯间正压送风问题
lh880606
lh880606 Lv.5
2014年04月22日 14:44:48
来自于通风排烟
只看楼主

本帖最后由 lh880606 于 2014-5-6 17:19 编辑 求助:现有一个江苏多层公建项目,封闭楼梯间地下段建筑无法开窗,要做正压送风,江苏是否有封闭楼梯间正压送风的计算方法?比如浙江《2014浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》中第137条:“不能自然通风或自然通风不能满足要求的封闭楼梯间采用机械加压送风方式防烟设计时, 楼梯间与走道之间的压差取40-50Pa;门洞断面风速取v=1.0-1.2m/s

本帖最后由 lh880606 于 2014-5-6 17:19 编辑

求助:现有一个江苏多层公建项目,封闭楼梯间地下段建筑无法开窗,要做正压送风,江苏是否有封闭楼梯间正压送风的计算方法?比如浙江《2014浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》中第137条:“ 不能自然通风或自然通风不能满足要求的封闭楼梯间采用机械加压送风方式防烟设计时, 楼梯间与走道之间的压差取40-50Pa;门洞断面风速取v=1.0-1.2m/s


找到依据了,2013年江苏施工图审查技术问答里面有提到,满足该条意见,可不设加压。

QQ截图20140506171535.png

免费打赏
aini291
2014年04月22日 15:58:32
2楼
封闭楼梯间不需要加压送风
回复
lh880606
2014年04月22日 16:45:29
3楼
aini291 发表于 2014-4-22 15:58 封闭楼梯间不需要加压送风以前也这么做的,只要建筑认定这是封闭楼梯间我就不管了,但是浙江出了这条,所以不知道江苏那边的情况
回复
jyhimpossible
2014年04月23日 09:26:17
4楼
做上吧,你按≤20层的风量计算吧,
回复
令钱冲
2014年04月24日 08:57:35
5楼
:lol:lol:lol:lol:lol
回复
fine_2009
2014年04月24日 15:29:04
6楼
没有通风采光时应按防烟楼梯间设计。
回复
forrest_chen
2014年04月25日 23:22:34
7楼
封闭楼梯不能自然采光通风应按防烟楼梯间设计,高规有明确的条文
回复
guanyixiaosheng
2014年04月26日 12:39:17
8楼
forrest_chen 发表于 2014-4-25 23:22 封闭楼梯不能自然采光通风应按防烟楼梯间设计,高规有明确的条文但是楼主说的是个多层建筑
回复
qianqianks
2014年04月28日 10:58:54
9楼
已变成防烟楼梯。
回复
wuyuyu8186
2014年04月29日 17:13:10
10楼
封闭楼梯间不能开窗,就加前室,变成防烟楼梯间
就要送风了
回复
phuage2011
2014年04月29日 22:03:57
11楼
如何正压送风???
回复