本帖最后由 lh880606 于 2014-5-6 17:19 编辑 求助:现有一个江苏多层公建项目,封闭楼梯间地下段建筑无法开窗,要做正压送风,江苏是否有封闭楼梯间正压送风的计算方法?比如浙江《2014浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》中第137条:“不能自然通风或自然通风不能满足要求的封闭楼梯间采用机械加压送风方式防烟设计时, 楼梯间与走道之间的压差取40-50Pa;门洞断面风速取v=1.0-1.2m/s
求助:现有一个江苏多层公建项目,封闭楼梯间地下段建筑无法开窗,要做正压送风,江苏是否有封闭楼梯间正压送风的计算方法?比如浙江《2014浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》中第137条:“ 不能自然通风或自然通风不能满足要求的封闭楼梯间采用机械加压送风方式防烟设计时, 楼梯间与走道之间的压差取40-50Pa;门洞断面风速取v=1.0-1.2m/s ”
找到依据了,2013年江苏施工图审查技术问答里面有提到,满足该条意见,可不设加压。