在挡墙旁增加一钢筋混凝土水池,如何做既经济又合理
qqwing
qqwing Lv.12
2014年04月22日 09:50:00
只看楼主

这是一个景观工程,在河岸的挡墙边加比较大型的水景,水深400,这个水景的结构与挡墙连接处如何处理?水景尺寸蛮大的,与挡墙距离大约是3m~5m。本来想附上剖面图的,但上传不上。个人觉得挡墙和水景分开处理好些,不相连。但是设计要求水景与挡墙连起来,挡墙上部分墙也做水景的池壁。

这是一个景观工程,在河岸的挡墙边加比较大型的水景,水深400,这个水景的结构与挡墙连接处如何处理?水景尺寸蛮大的,与挡墙距离大约是3m~5m。本来想附上剖面图的,但上传不上。个人觉得挡墙和水景分开处理好些,不相连。但是设计要求水景与挡墙连起来,挡墙上部分墙也做水景的池壁。
lnfxhr
2014年04月22日 10:27:12
2楼
基础得重新考虑了
回复
spy320
2014年04月23日 09:52:47
3楼
水深400没问题的,根据河道挡土墙的结构类型来确定是否需要加做防水层,你如果还是不放心,就自己偷偷地做一道结构板。
回复
常镜支
2014年04月23日 10:14:50
4楼
很好,是我要找的资料
回复
rcx111
2014年04月23日 12:28:28
5楼
如果是我做的话就会分开比较好处理,具体也要看你的土质以及基础形式了
回复
攻城师18626
2014年04月23日 12:44:55
6楼
400才4KN的活载。。。,当你水池边高600,活荷载按满水也就6,想怎么做就怎么做:lol
回复
gs_shine
2014年04月23日 13:41:54
7楼
如果是非要连一起也可以 毕竟才400深 只要计算够就行。
连接处就是水池底板跟挡墙连一起,三面是水池侧壁,还有一面是挡墙做侧壁。
就这么连,楼主问的怎么连接是什么意思?
回复
苦逼青年
2014年04月23日 16:49:19
8楼
学习了。正好刚搞到
回复
zxwf
2014年04月24日 10:38:06
9楼
1.按水深400、水池底150厚计算的话,蓄水+水池底板重7.75KN(不算水池侧壁自重的情况下),相当于0.43m的覆土;就是说,如果你挖掉挡土墙内侧不小于0.43m厚度的覆土、再加建该水池的话,对原挡土墙应该是没影响或偏安全的;
2.因没其它该工程资料,可能有些条件不清楚,要弄清楚设计为什么要相连,是不是有其它的因素制约;
回复
zxwf
2014年04月24日 10:38:49
10楼
1.按水深400、水池底150厚计算的话,蓄水+水池底板重7.75KN(不算水池侧壁自重的情况下),相当于0.43m的覆土;就是说,如果你挖掉挡土墙内侧不小于0.43m厚度的覆土、再加建该水池的话,对原挡土墙应该是没影响或偏安全的;
2.因没其它该工程资料,可能有些条件不清楚,要弄清楚设计为什么要相连,是不是有其它的因素制约;
回复
qqwing
2014年04月24日 15:56:30
11楼
谢谢各位的回复。鉴于安全性的考虑,同甲方商量分开处理,也就是挡墙和水池不相连。
回复

相关推荐