楼梯板扰度超了,怎么解决?
idaodao2013
2014年04月21日 16:39:10
只看楼主

楼梯板扰度超了,怎么解决?板厚是t=120,三级钢

楼梯板扰度超了,怎么解决?
板厚是t=120,三级钢


8G0E5G(U_4QM72TGPMO]@XG.jpg

免费打赏
sddcx10000
2014年04月30日 16:20:50
24楼
是的,不用考虑挠度
回复
wangyou4096
2014年05月02日 12:25:44
25楼
tssd算出来的扰度更大
回复
设计小兵
2014年05月02日 15:46:09
26楼
适当加大梯段板的厚度是最直接的方法
回复
风吹pp嘎嘎凉
2014年05月02日 19:06:57
27楼
考虑支座的约束
回复
梦幻无极
2014年05月02日 21:51:25
28楼
审图的如果不提,可以不用考虑的。
回复
wangyou4096
2014年05月03日 17:15:01
29楼
:lol
回复
idaodao2013
2014年05月04日 09:34:55
30楼
土匪的首长 发表于 2014-4-22 17:00 这个软件算的不准。只有扰度不准还是配筋什么都不准?
回复
idaodao2013
2014年05月04日 09:35:43
31楼
wangyou4096 发表于 2014-5-2 12:25 tssd算出来的扰度更大探索者感觉算出来相对理正都偏大很多
回复
chiye987654
2014年05月04日 09:46:36
32楼
好东西长姿势了
回复
llg0522
2014年05月04日 10:01:22
33楼
可以减去施工起拱那部分贡献的挠度