看到这样的图纸 照明不带控制开关,请问这样设计的思路是什么?照明配电箱现场控制吗?这样岂不是每次开灯都要到电井或者配电房里操作如果不在入口处设置开关,那么从入口进入 到达开关所在的位置 这段时间的照明怎么办?

看到这样的图纸 照明不带控制开关,请问这样设计的思路是什么?
照明配电箱现场控制吗?这样岂不是每次开灯都要到电井或者配电房里操作
如果不在入口处设置开关,那么从入口进入 到达开关所在的位置 这段时间的照明怎么办?

X(K0WWKN{LMCTX%XOW1`W04.jpg

lingxuct
2014年04月21日 17:02:41
2楼
如果分路开关装在暗装的开关箱内,所以在平面布置图上没画开关。
回复
电气老孙
2014年04月21日 17:04:11
3楼
看是什么建筑了,有些建筑可能会考虑在配电箱内集中控制的
回复
beida_energy
2014年04月21日 18:41:28
4楼
灯多了,就会在配电箱里用断路器控制了,比如厂房照明控制,没有再使用开关的,就在配电箱里根据控制的功能分区,分别用断路器直接控制。
回复
gzbxdesign2
2014年04月22日 23:21:32
5楼
直接断路器,不加个接触器?
回复
电气交流
2014年04月22日 23:36:10
6楼
直接在照明箱动微断,这个很多见,大型建筑物,工厂都是这么操作。
回复
电气交流
2014年04月22日 23:40:01
7楼
微断上万次的机械寿命,一日一次,可以30年了。
回复
小影子0410
2014年04月23日 01:54:31
8楼
可能配电箱就放门口附近 直接微断或模块控制了
回复
云飘飘
2014年04月23日 06:40:51
9楼
商场这样的开启不频繁的场所可以采用这种办法。
回复
熊小胸
2014年04月23日 21:44:20
10楼
看区域的·厂房 GMP的都要集中控制!
回复
qincyu2
2014年04月23日 22:44:18
11楼
直接把配电箱里面的空开当开关用,工业建筑里面用的比较多,因为不需要经常控制灯的开关。
回复