毕业设计中关于水平地震作用的问题 求大神指点
liudsabc
liudsabc Lv.7
2014年04月21日 09:58:00
只看楼主

1,计算重力荷载代表值时,可以只计算一榀框架吗?还是全部都要算?2,如果全部都算,突出屋面的楼梯间电梯间怎么处理?

1,计算重力荷载代表值时,可以只计算一榀框架吗?还是全部都要算?
2,如果全部都算,突出屋面的楼梯间电梯间怎么处理?
免费打赏
liudsabc
2014年04月21日 10:03:34
2楼
大神指点啊,现在卡到这里算不动了
回复
zhenguyueyan
2014年04月21日 10:28:36
3楼
当然是要求全部计算,你考虑的是整个楼对于地震的响应,而不是单一品框架。而且这个重力荷载代表值其实只是一种估算,底部剪力法和振型分解反应谱法都还是存在很多缺陷的,所以这只是个大致的估算。我不知道为什么突出的厕所对这个计算有什么影响,因为这方法的计算都是把一层楼当做一个质点,准确度可想而知。。。。
回复
quanyugou
2014年04月21日 10:47:00
4楼
重力荷载代表值是都算的,突出的部分怎么弄你可以看看抗震设计规范。应该是单独一层的。。。楼梯间屋面的代表值要加上女儿墙的。。。
回复
liudsabc
2014年04月21日 10:49:57
5楼
zhenguyueyan 发表于 2014-4-21 10:28 当然是要求全部计算,你考虑的是整个楼对于地震的响应,而不是单一品框架。而且这个重力荷载代表值其实只是 …我们手算只能用底部剪力法,是六层框架,规范上“5.2.4 采用底部剪力法时,突出屋面的屋顶间,女儿墙,烟囱等的地震作用效应,宜乘以增大系数3,此增大部分不应往下传递,但与突出部分相连的构件应计入” 意思是把楼梯间的重力荷载乘以3再加到顶层的重力荷载中,还是单独作为一个质点计算?
回复
yuanwei103
2014年04月21日 10:56:57
6楼
牧阳 发表于 2014-4-21 10:49 我们手算只能用底部剪力法,是六层框架,规范上“5.2.4 采用底部剪力法时,突出屋面的屋顶间,女儿墙,烟 …重力代表值你就按正常的算,突出的楼梯间电梯间按正常算重力荷载代表值,算每层的地震力的时候再考虑突出的楼梯间电梯间地震力的放大。重力代表值要全算然后算每层的地震力
回复
liudsabc
2014年04月21日 10:59:21
7楼
quanyugou 发表于 2014-4-21 10:47 重力荷载代表值是都算的,突出的部分怎么弄你可以看看抗震设计规范。应该是单独一层的。。。楼梯间屋面的代 …规范上“5.2.4 采用底部剪力法时,突出屋面的屋顶间,女儿墙,烟囱等的地震作用效应,宜乘以增大系数3,此增大部分不应往下传递,但与突出部分相连的构件应计入” 我感觉应该是加到顶层的重力荷载中,而不是单独一个质点,因为女儿墙本身就要加到顶层,但是后半句不往下传递不明白是什么意思
回复
zhenguyueyan
2014年04月21日 11:00:55
8楼
牧阳 发表于 2014-4-21 10:49 我们手算只能用底部剪力法,是六层框架,规范上“5.2.4 采用底部剪力法时,突出屋面的屋顶间,女儿墙,烟 …首先振型分解反应谱法一样可以手算,只不过计算量比底部剪力法大一些,因为还是当做质点来的,这个就不管了。规范上的意思是屋面上突出的部分,我刚才没看清你这楼梯间是突出屋面的,不好意思。所以对于你的情况,只需要把屋面突出部分单独算作一个质点,然后正常计算,屋面突出部分计算出来的剪力值x3就可以了,但这部分剪力只用原来的部分下传,x3仅对于顶层,不下传多余的2倍。
回复
zhenguyueyan
2014年04月21日 11:02:49
9楼
其实你找个例题看看就明白了,底部剪力法计算的过程其实很简单。
回复
liudsabc
2014年04月21日 13:04:09
10楼
zhenguyueyan 发表于 2014-4-21 11:00 首先振型分解反应谱法一样可以手算,只不过计算量比底部剪力法大一些,因为还是当做质点来的,这个就不管 …嗯嗯,原来不往下传递是这个意思,明白了,多谢啦