关于泵送混凝土工人擅自加水的问题
huibin0707
huibin0707 Lv.4
2014年04月20日 14:43:55
来自于工程监理
只看楼主

现浇混凝土泵送时工人会自己加水,是不予许的,但是不加水的话料太干无法泵送,这便形成了冲突,该如何解决这个矛盾呢?

现浇混凝土泵送时工人会自己加水,是不予许的,但是不加水的话料太干无法泵送,这便形成了冲突,该如何解决这个矛盾呢?
免费打赏
qibingbaba789456
2014年05月07日 03:39:43
14楼
在施工现场加外加剂而不应该加水,可是有加水的违规可是没办法。
回复
huibin0707
2014年05月07日 08:06:32
15楼
qibingbaba78945 发表于 2014-5-7 03:39 在施工现场加外加剂而不应该加水,可是有加水的违规可是没办法。是啊!现在就是这个问题,加了水的难道不让它继续浇筑吗,哎!
回复
zhubing0816
2014年05月07日 08:52:23
16楼
加了水就是不能浇了,退回砼让砼供应商吸取教训。
回复
qibingbaba789456
2014年05月07日 19:21:05
17楼
huibin0707 发表于 2014-5-7 08:06 是啊!现在就是这个问题,加了水的难道不让它继续浇筑吗,哎!规范要求肯定不行,下监理通知强制,否则今后的施工更难管理。
回复
小小菲菲
2014年05月09日 07:24:26
18楼
加外加剂而不应该加水
回复
于文轩
2014年05月09日 13:59:26
19楼
浇筑前加自来水(生水),会降低混凝土的标号,可以和商砼站协商退回去在其他工地按照降低标号使用。:o
回复
我本平凡
2014年05月09日 16:40:06
20楼
有时候现场是可以协调的
回复
chyw19900817
2014年05月10日 10:35:12
21楼
楼主可以喝商品砼公司联系增大塌落度
回复
woshitaojie
2014年05月11日 13:26:27
22楼
加 泵送剂 引气剂
回复
tjhe1026
2014年05月17日 11:21:24
23楼
qibingbaba78945 发表于 2014-5-7 03:39 在施工现场加外加剂而不应该加水,可是有加水的违规可是没办法。在工地常常遇到这种情况。提供几个可操作性强的方法:1.记住擅自加水的混凝土罐车车号,立即通知商混站。让他们处理违规的司机。2.增加现场留置加水的同条件混凝土试块。600度天后,进行试压。用试压结果评判结构质量。3. 如果试压结果不合格,可以采用钻芯法,进一步核查结构强度质量。4.如果证实了结构强度没有达标,提请设计单位解决。这些工作要用《工作联系单》方式通知到参建各方。
回复

相关推荐