额电流10A用电设备,装10A,15A......断路器,电缆线能正常工作,但如果装一个特别大的断路器(如100A)电缆进线头子就要发热烧掉(电缆出端能正常工作),重新换上10A的断路器就又正常了(进,出线),如何来解释这种现象呢?谢谢!
额电流10A用电设备,装10A,15A......断路器,电缆线能正常工作,但如果装一个特别大的断路器(如100A)电缆进线头子就要发热烧掉(电缆出端能正常工作),重新换上10A的断路器就又正常了(进,出线),如何来解释这种现象呢?
谢谢!
12楼
同意楼上的说法.
回复
13楼
11楼讲的很全面
回复
14楼
回复
15楼
同意,应该把大的短路好好查一下。
回复
16楼
支持15楼的看法
回复
17楼
谢谢楼上的各位!
今天咨询了电力局,他们说是要发生这种情况,但也说不出具体原理,把断路器换小,就不会出现这种情况了。
如果还用100A的断路器,换多少个都不行。
回复
18楼
为什么“如果还用100A的断路器,换多少个都不行”?没道理呀。
回复
19楼
没遇到这怪事!关注中!
回复
20楼
回复
21楼
额电流10A用电设备,装10A,15A......断路器,电缆线能正常工作,装一个特别大的断路器(如100A)电缆进线头子就要发热烧掉(电缆出端能正常工作),重新换上10A的断路器就又正常了(进,出线)
晕!!!!!!!!!!
回复