一个断路器奇怪的现象
zjsxwjm
zjsxwjm Lv.2
2007年09月29日 09:06:05
来自于断路器
只看楼主

额电流10A用电设备,装10A,15A......断路器,电缆线能正常工作,但如果装一个特别大的断路器(如100A)电缆进线头子就要发热烧掉(电缆出端能正常工作),重新换上10A的断路器就又正常了(进,出线),如何来解释这种现象呢?谢谢!

额电流10A用电设备,装10A,15A......断路器,电缆线能正常工作,但如果装一个特别大的断路器(如100A)电缆进线头子就要发热烧掉(电缆出端能正常工作),重新换上10A的断路器就又正常了(进,出线),如何来解释这种现象呢?
谢谢!
免费打赏
2014tj
2007年10月01日 06:13:06
12楼
同意楼上的说法.
回复
kaixin189
2007年10月01日 09:08:35
13楼
11楼讲的很全面
回复
xjw2006
2007年10月01日 09:18:37
14楼
回复
cckkjj
2007年10月01日 09:48:22
15楼


同意,应该把大的短路好好查一下。
回复
jiangja2006
2007年10月01日 19:26:13
16楼


支持15楼的看法
回复
zjsxwjm
2007年10月01日 21:15:36
17楼
谢谢楼上的各位!
今天咨询了电力局,他们说是要发生这种情况,但也说不出具体原理,把断路器换小,就不会出现这种情况了。
如果还用100A的断路器,换多少个都不行。
回复
xdetect
2007年10月01日 21:40:00
18楼

为什么“如果还用100A的断路器,换多少个都不行”?没道理呀。
回复
huanahu
2007年10月01日 22:38:26
19楼

没遇到这怪事!关注中!
回复
电气油子
2007年10月02日 08:43:01
20楼
回复
wqc.54899
2007年10月02日 19:45:53
21楼
额电流10A用电设备,装10A,15A......断路器,电缆线能正常工作,装一个特别大的断路器(如100A)电缆进线头子就要发热烧掉(电缆出端能正常工作),重新换上10A的断路器就又正常了(进,出线)