一个断路器奇怪的现象
zjsxwjm
zjsxwjm Lv.2
2007年09月29日 09:06:05
来自于断路器
只看楼主

额电流10A用电设备,装10A,15A......断路器,电缆线能正常工作,但如果装一个特别大的断路器(如100A)电缆进线头子就要发热烧掉(电缆出端能正常工作),重新换上10A的断路器就又正常了(进,出线),如何来解释这种现象呢?谢谢!

额电流10A用电设备,装10A,15A......断路器,电缆线能正常工作,但如果装一个特别大的断路器(如100A)电缆进线头子就要发热烧掉(电缆出端能正常工作),重新换上10A的断路器就又正常了(进,出线),如何来解释这种现象呢?
谢谢!
免费打赏
hyderfas
2007年09月29日 09:51:49
2楼
进线电缆与断路器进线端子接触不良或断路器进线接线端有氧化现象。
回复
xjw2006
2007年09月29日 09:59:37
3楼
回复
zjsxwjm
2007年09月29日 16:33:50
4楼
电缆是新的,没有氧化,接头绝对牢固,已经检查好几遍了。这是什么原因?
谢谢!
回复
zjsxwjm
2007年09月30日 15:10:41
5楼
没有人知道吗?
回复
yuhuoqing
2007年09月30日 17:07:31
6楼
接线问题
回复
qiuxiansheng
2007年09月30日 19:32:34
7楼
100A断路器质量有问题,导致发热烧毁,应该作为特例处理不是普遍现象。
回复
一指慢
2007年09月30日 19:40:50
8楼

不外乎这两个原因。
回复
lifobird
2007年09月30日 21:24:19
9楼
用万用表测量100A开关进出线间电阻(闭合状态下),用绝缘表测量该开关相间电阻,看是否正常。很有可能开关已损坏
回复
gszyg
2007年10月01日 01:12:12
10楼
换个100A的断路器试试,看还有此现象吗?
回复
xiaoxiaosky999
2007年10月01日 01:28:48
11楼
我总结下:
1.进线电缆与断路器进线端子接触不良或断路器进线接线端有氧化现象
2.100A断路器质量有问题,导致发热烧毁,应该作为特例处理不是普遍现象。

3.电缆(软铜线)在押接时有个别没押在一起时间长导致氧化至断掉,导线面积减小.
4.不是普遍问题,换个开关在试验下.
回复